楼主: 好坏男人

空调内机与空调洞在同一面墙安装时如何防止铜管折扁

[复制链接]
发表于 2019-1-30 13:31:13 | 显示全部楼层
你那边都是这样设计安装的插座,厉害了。
 楼主| 发表于 2019-1-30 17:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢各位师父无私奉献经验给我!!
 楼主| 发表于 2019-1-30 17:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-1-30 02:07
用弯管器就好了,大圣棘轮平拉的哪种,量好挂板到孔的距离,算好弯管位置,弯好后就可以出墙了,比套弹簧什 ...

师父您好,弯管器我没有用过,有时我经常接到从一个地方拆了空调再到另一个地方装的单子,您说的弯管器在弯空调铜管时还需要把保温管和扎带用割刀割掉吗,如果需要割,不是很麻烦吗?
 楼主| 发表于 2019-1-30 17:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-1-30 04:59
这是什么人做的事?插座装得那么高?两图的内机都安装得那么高?难看又不合符规范!就不能挂低一点吗?一般 ...

两张图是我从网上截图发到论坛里的。谢谢师父您提供的经验,我觉得您的方法很简单实用,可就是每次到达弯管子的位置时都会把管子弄扁,现在我遇到空调和洞在同一面墙上都有后遗症了,不是说铜管不能用手管成90度吗,要弯也必须要用弯管器?
发表于 2019-1-30 18:14:30 | 显示全部楼层
圆孔的边沿靠近铜管一侧敲掉一些,就可以圆滑过渡了。
发表于 2019-1-30 18:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
在地下量好大概尺寸,握弧度的弯。就非常好操作了
发表于 2019-1-30 19:19:38 | 显示全部楼层
好坏男人 发表于 2019-1-30 17:51
两张图是我从网上截图发到论坛里的。谢谢师父您提供的经验,我觉得您的方法很简单实用,可就是每次到达弯 ...

空调90°的弯管,扎好的一束管带里有粗细两根空调连接铜管,两根电缆线,还有一根排水管,一般都有约50mm左右的直径了,弯管器是用不上的。穿墙将要弯成90°的位置用手掌心托抓住弯点内圆,另一只手慢慢外转(压)弯,很容易弯成90°的,只要有一定的转弯半径,管子是不会弯瘪的。
 楼主| 发表于 2019-1-30 20:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-1-30 18:14
圆孔的边沿靠近铜管一侧敲掉一些,就可以圆滑过渡了。

师父您好,您说圆孔的边沿靠近铜管一侧敲掉一些,是内机哪个位置了?请问是下图内机红线之间的位置吗?
IMG_20190130_201730.jpg
发表于 2019-1-30 22:08:36 | 显示全部楼层
先穿管子。直接弯管子没啥技巧啊,不过我们是两个人。
发表于 2019-1-31 08:24:07 | 显示全部楼层
好坏男人 发表于 2019-1-30 20:22
师父您好,您说圆孔的边沿靠近铜管一侧敲掉一些,是内机哪个位置了?请问是下图内机红线之间的位置吗? ...

师傅说的是墙体敲圆滑一些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 21:34 , Processed in 0.060885 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表