电机问题

[复制链接]
发表于 2019-1-14 19:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大神5.5kW电机重绕后,双路进火,Y接工作电流19A,电机发热,是那问题
发表于 2019-1-14 19:55:42 | 显示全部楼层
报上电机铭牌参数和绕组参数,帮你 分析一下
发表于 2019-1-14 19:57:10 | 显示全部楼层
按原参数重绕无误的话,就检查接线是否正确哈。
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
电机牌380V△接20A,Y接11.5A
发表于 2019-1-14 20:20:53 | 显示全部楼层
你确定5.5是Y接吗?
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
拆开时是双路进火,Y接
发表于 2019-1-14 21:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
是特种电机吗?还是非标电机?
发表于 2019-1-14 21:10:30 | 显示全部楼层
在某些特殊场合,如电机所带负载小于额定功率的40%时,可将三角形接法改为星形接法连续运行。如果重负载的话还是接成Y接工作,工作电流必定会过大的啊。
 楼主| 发表于 2019-1-14 21:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
拆除重绕前看过是双路进火Y接,48槽夸10,12。后崁线时用双夸111,接法也是丫接,双路进火,这有关系?
 楼主| 发表于 2019-1-14 21:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
是油压机马达