网上的伪科学

[复制链接]
发表于 2019-1-4 12:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
        微信图片_20190104084419_看图王(1).JPG 微信图片_20190104102236_看图王.jpg 微信图片_20190104110618_看图王(1).JPG [attach
        img]708414[/attachimg]
        为一自动化流水线进行升级改造替换下一套FX2N系列PLC,准备为朋友升级他的100KW降压启动柜,由于他的启动柜是老式的单时间常数延时启动方式,星接触器的分离和角接触器的吸合同时进行,常常造成触点拉弧烧毁。
        自己设计了一套PLC接线图和运行程序,怕有不妥之处又从三菱官网下载了一套PLC接线图以作参考,谁知不看不知道,一看吓一跳。官网上这位老兄的设计牛的一塌糊涂 ,请友友们给评判一下他的设计究竟牛在哪?
发表于 2019-1-4 12:37:19 | 显示全部楼层
看不明白善意思,你要想说明情况必须把时序图也画出来,和梯形图作对比
发表于 2019-1-4 13:21:04 | 显示全部楼层
这种控制还要用plc,浪费
发表于 2019-1-4 13:23:06 | 显示全部楼层
网上的图确实有错,线圈后串联的常闭的标号。
发表于 2019-1-4 14:11:53 | 显示全部楼层
这完全不是专业人士设计出来的吧
发表于 2019-1-6 16:07:28 | 显示全部楼层
KM2.KM3线圈的互锁触点标反了
发表于 2019-1-6 16:36:02 | 显示全部楼层
网上本来就是伪科学!这坛里也是,新手提问,得到都是伪科学!你楼主一新手注册到别网站,不得到伪科学还能得到什么?
坛上不是有人说不要教新手及用户东西吗,教了会饿死新手及用户周边的师傅的。我们的技术只能是自己内部维修人员交流的。现在别人做足了有错吗?还说人家伪科学!
检讨下自己再说别人更好!
我回这帖会引来拍砖的!
戴上头盔,穿上雨衣,拿着游泳圈等着!3.
发表于 2019-1-6 16:50:57 | 显示全部楼层
这两个接触器通电后只能打点。
发表于 2019-2-5 11:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
pLC用来做电机启动是浪费?
发表于 2019-2-5 11:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习实践,没有真伪之分!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 09:57 , Processed in 0.065060 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表