师傅们请教一下温度能达到-40度的压缩机

[复制链接]
发表于 2019-1-2 21:36:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-3 13:13 编辑

今天去修个低温设备,用的是泰康CAJ2464Z,是测试仪器的,制冷只能达到-38    -39度,客户想达到-40度,有什么办法在改动不大的情况下,能达到-40度
买回来就没试过制冷,到-39度时就不降温了
发表于 2019-1-2 22:14:05 | 显示全部楼层
为什么需要改动啊,找找原因。
发表于 2019-1-3 06:25:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-3 13:13 编辑

原来是怎么设计和达到要求温度的?根据原有的装置处理和解决问题。
可能是制冷剂的问题吧,试着再补加一点看看吧。
发表于 2019-1-3 09:21:43 | 显示全部楼层
能到零下39度了,降不到零下40度?零下39度时压缩机回气温度是多少?我怎么感觉此机是能降到负40的。
如果回气温度高了就少加点制冷剂。
发表于 2019-1-3 10:34:35 | 显示全部楼层
用的是什么制冷剂
 楼主| 发表于 2019-1-3 12:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-3 13:08 编辑

制冷剂404A  ,压力在0.01-0.02之间,因为机器从来没有加过氟。所以就没补氟
-39度时霜刚好到压缩机吸气口
发表于 2019-1-3 13:12:05 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2019-1-3 12:24
制冷剂404A  ,压力在0.01-0.02之间,因为机器从来没有加过氟。所以就没补氟
-39度时霜刚好到压缩机吸气口 ...

真不知怎样解答你?压力的单位都没有,谁知道是“MPa”,还是“kg”?在此压力下的制冷温度是多少度?
 楼主| 发表于 2019-1-3 14:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,忘记了,是Kg   表刻度0.01和.002之间,因为表的刻度只能看成这样了,温度-39度
发表于 2019-1-3 17:06:45 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2019-1-3 14:36
不好意思,忘记了,是Kg   表刻度0.01和.002之间,因为表的刻度只能看成这样了,温度-39度 ...

R404A制冷剂,制冷温度-39度,此时的蒸发温度为-44度,对应R404A的饱和压力为0.012MPa表压(约合0.12kg),扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.1kg表压左右。你提供的低压压力太低了,小了近10倍,所以制冷量小,制冷温度下不去。补充点制冷剂就好了。
 楼主| 发表于 2019-1-4 16:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了荣老仔细看了一表差不多是那个压力在0.2和下面中间位置,压力这么小,看差了,我用的是空调的表,1公斤5个格,在0.2下面一点,再就没法看了
15465887372640.8257198306461087.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 20:02 , Processed in 0.075307 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表