荣昌老师麻烦看一下

[复制链接]
发表于 2019-1-2 19:41:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5*10*2.8冷库用用比泽尔2*4PCS10.2,单台配120平冷凝器,∮32排管4*200米,顶排双层,单压机分两路,4*4H上恒阀,拉-18,日进货五吨,十二小时能拉下来吗?麻烦看一下荣老,
发表于 2019-1-3 06:47:05 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂和进货的温度都没说。
库容140立方,库房面积50平米,要求库温-18度,2台10P比泽尔压缩机是够了,φ32mm的铝排4*200米也足够有多了。每台机分两路(组)铝排,每路铝排选用4号阀芯的膨胀阀就可以了。
日进货量5吨,不知货物温度和库房存储量,但这么大的配置应该是没问题啦。
 楼主| 发表于 2019-1-3 09:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-3 10:27 编辑

我这最高三十几度,最低零下十二度,常温入库,生鲜肉品加工,打冷周转,每天最多量产五吨,最多两天产量
肉品加工,没干过,心里没底,上边用户要求。想用404a
谢谢荣昌老师
发表于 2019-1-3 10:36:12 | 显示全部楼层
不配风机只用排管不好用吧
 楼主| 发表于 2019-2-27 18:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
试机正常,速度可以,达到预期效果,感谢荣昌老师