怎么用R22制冷剂冲洗管道,求师傅详细指点。

[复制链接]
发表于 2019-1-1 11:25:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人维修初学者,该冰箱管道含有少量水分~怎么用r22的氟冲管道,从哪个口打氟,从哪个口出来?求师傅说明啊。
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2019-1-1 11:35:56 | 显示全部楼层
高压进低压出
发表于 2019-1-1 13:38:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-1 14:05:57 | 显示全部楼层
R22用不少,也是钱啊,舍不得
发表于 2019-1-1 14:57:18 | 显示全部楼层
管路是完好的何来水份?管路穿孔吸进水份的话,不分开管路能吹出吗?吹出来管还是穿孔的有用吗?不换管呀?有水份运行过的干过也不换能行吗?
压机里油给水污染了也得换抽除水份。
这么大的工程量给楼主说得跟玩一样容易,我可不看好!
发表于 2019-1-1 15:17:03 | 显示全部楼层
2019年新年好!
单从冲洗的流程说,先脱开压缩机的吸气管口和排气管口,断开过滤器,再将连接冷凝器的排气管口焊接压力表组,把箱体出来的回气管口也焊一只压力表组。R22液态氟从排气管进,至冷凝器接过滤器的管口出,这是冲洗高压部分。
R22液态氟从箱体出来的回气管口进,至接过滤器的毛细管口出,这是冲洗低压部分。
这样在冲洗中就能避免脏物和水份进入压缩机;过滤器应予更换。
发表于 2019-1-1 16:03:13 | 显示全部楼层
你管路都不断开,怎样冲洗管道?按荣大师的做。
发表于 2019-1-1 16:06:40 | 显示全部楼层
断开管路按荣老说的做最好弄个氮气瓶用氮气也不贵
发表于 2019-2-8 16:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
师傅好技术,恭喜发财
发表于 2022-2-26 23:07:39 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-1-1 15:17
2019年新年好!
单从冲洗的流程说,先脱开压缩机的吸气管口和排气管口,断开过滤器,再将连接冷凝器的排气 ...

感谢 学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-3 02:21 , Processed in 0.065495 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表