发表于 2019-2-6 08:51:19 | 显示全部楼层
380V的变频器是不能接220V的电源的。
发表于 2019-2-6 21:19:31 | 显示全部楼层
大家新年好
发表于 2019-2-13 16:42:13 | 显示全部楼层
假如说变频器是三相380的,输入220伏的电,他是不应该工作的。变频器有欠压保护,或者是输入电压缺相保护,所以说变频器不会正常工作的!
发表于 2019-2-14 10:07:34 | 显示全部楼层
是不是能通过设置参数来适应输入电源?我见过一台5kw西门子变频器输入端的RST端子上只在R和S端子旁分别标注着L和N,这是否意味着可用单相220v作为输入电源呢?
发表于 2021-1-28 09:37:25 | 显示全部楼层
通信设备的开关电源都是使用三相电的,但是每一个整流模块都是单相的,对变频器来说是不是也可以将输入端三相并起来接单相呢?如果是在做维修,或者是用在小功率(1-2千瓦)以下,我估计应该是可以的
发表于 2021-2-7 08:31:47 | 显示全部楼层
我测试变频器是用一个220/380v的变压器来完成的
发表于 2021-2-17 19:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
380伏变频器有些是可以接220的只需要接r s两个输入端即可
发表于 2021-3-2 20:05:59 | 显示全部楼层
去年我呆的工地,15KW恒压水泵进线烧了一个熔丝,正常使用,没报警没坏,但不代表别的变频器也能用。可能缺相保护功能被屏蔽了。
发表于 2021-3-2 22:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
用220/380隔离变压器试机没问题,带载不行。380变频改220用需要用倍压整流直接加到DC端改几个参数就行,变频内部不用整改