请教 45KW 4级 4路角 接线柱问题

[复制链接]
发表于 2018-12-19 05:33:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教老师,今天接收一台45KW,4级电机,接法4路角接,拆出线口的时候发现原厂出线W2接接线柱的V2 ,线V2接接线柱的U2.线U2接接线柱的W2.整个都接反了,并没有按照标记去接,下面的U1V1W1接的是对的,这个电机是星角启动,请问老师上面三个W2U2V2互换位置可以吗?
 楼主| 发表于 2018-12-19 05:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
照片。。。。
IMG_20181218_210655.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-19 05:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
用蓝笔写的是线帽的标记,线帽的标记和接线柱的标记不符,星角启动他们三个互换位置可以吗
发表于 2018-12-19 08:36:55 | 显示全部楼层
如果是有经验的电工,U1V1W1正确的就行。不熟悉的电工就难说了。
发表于 2018-12-19 09:16:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 trcxy626793 于 2018-12-19 09:43 编辑

U2、V2、W2排列不重要,关键是切换成三角形运行时U1与V2、V1与W2、W1与U2必须通过接触器触点短接并与三相电源接通电机才能正常工作,这要熟悉电气控制技术了。
发表于 2018-12-19 09:48:09 | 显示全部楼层
可以互换,但由星形切换成三角形运行时U1与V2、V1与W2、W1与U2必须通过接触器触点短接并与三相电源接通,以就是U1V2短接、V1W2短接、W1U2短接后接三相电源,注意做好控制电路接线就行。
发表于 2018-12-19 12:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
应该要确保W2与u1,u2与v1,V2与w1成三角形,如果要换线需调换4条线
 楼主| 发表于 2018-12-19 12:27:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师回复,那么这种情况下,我如果按照接线柱对号入座的话,会不会和原来开关柜的线序不同,这样能成立吗?
发表于 2018-12-19 14:58:23 | 显示全部楼层
对照开关柜,启动后,能由星形转三角形运行即可,就是要电机绕组成为三角形就可以了。
发表于 2018-12-19 15:23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 trcxy626793 于 2018-12-19 15:43 编辑

对照下列示意图即可

文档1.pdf

91.32 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 19:09 , Processed in 0.064710 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表