楼主: 友邦家维

空调制热外风机不转之我见

[复制链接]
发表于 2018-12-20 02:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2018-12-20 18:36:56 | 显示全部楼层
管温故障制热, 一般都存在电辐热打不开。先停风机,还是不行直接停压缩机。
发表于 2018-12-20 20:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
903155705 发表于 2018-12-19 22:27
真好!我今天修的空调就是外风机老是停,一停系统压力降低到12mp,风扇电机转升到18mp,我还纳闷呢!我是新手 ...

制热18kg高压不会停外风机,18kg压力对应温度才49.5℃,内管温检测到也就46、7℃,挂机制热运行时内盘需检测到51℃以上,高压需达到22、3kg以上,电脑板才会停外风机

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
友邦家维 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2018-12-20 20:30:32 | 显示全部楼层
请问这种换管温修复好的空调一般收费多少?我才入手空调,有时是知道管温的事,但不知报价多少?
 楼主| 发表于 2018-12-21 10:24:31 | 显示全部楼层
杨家山 发表于 2018-12-20 20:30
请问这种换管温修复好的空调一般收费多少?我才入手空调,有时是知道管温的事,但不知报价多少? ...

80-200元,看品牌看成色看地区收费
发表于 2018-12-21 18:46:09 | 显示全部楼层
友邦家维 发表于 2018-12-21 10:24
80-200元,看品牌看成色看地区收费

多谢了,你的这个帖子很具有代表性
发表于 2018-12-21 22:04:17 | 显示全部楼层
前段时间我修了个格兰仕柜机就是管温变值。