空调制热外风机不转之我见

[复制链接]
发表于 2018-12-18 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   春兰定频空调外风机不转故障报修,检查外机接线桩风机线没220V,打开内机,风机继电器不吸合,一开始认为内机控制板坏,准备拆下控制板时又想到与管温有关,测量管温两脚电压只有0.8V(正常3V左右),拔下管温测量阻值只有2.3K(正常8K左右),换5K管温正常.理论分析:当管温变小又不接近全导通时,电脑控制板不会报故障代码,电脑控制板只会计算出蒸发器温度太高,但又为了制热效果不能使整个外机停止工作(因为整个外机一停止工作,必须间隔5-6分钟才能启动,这样肯定影响制热),只能控制外风机停止工作,降低系统压力交换比来迫使内机蒸发器降温,这就是电脑控制板设计的程序.
   冬天我们去观察,有的空调外机风扇走走停停,这时一要清洗内机脏堵,二要检查内机管温.这样就会起到事半功倍的效果.
发表于 2018-12-18 16:27:46 | 显示全部楼层
不错,楼主赚钱了。
发表于 2018-12-18 18:10:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-19 20:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-19 20:59:59 来自手机 | 显示全部楼层
玩好传感器 小钱放兜里
发表于 2018-12-19 22:09:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-19 22:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
真好!我今天修的空调就是外风机老是停,一停系统压力降低到12mp,风扇电机转升到18mp,我还纳闷呢!我是新手勿喷
发表于 2018-12-19 22:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
真好!我今天修的空调就是外风机老是停,一停系统压力降低到12mp,风扇电机转升到18mp,我还纳闷呢!我是新手勿喷
发表于 2018-12-19 22:32:55 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2018-12-20 01:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
903155705 发表于 2018-12-19 22:27
真好!我今天修的空调就是外风机老是停,一停系统压力降低到12mp,风扇电机转升到18mp,我还纳闷呢!我是新手 ...

我理解的是外风机不转,空调制热外机吹冷风,由于风机不转冷量带不走,淤积在外机翅片周围,以至于压机吸气温度低,吸气低排气也就低,时间长了外机结冰严重,由于管温有问题,电脑版感觉空调还不需要化霜,所以冰就越来越厚,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 12:20 , Processed in 0.060034 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表