低压侧开关没断开直接合跌落式开关有什么后果

  [复制链接]
发表于 2010-10-31 16:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低压侧开关没断开直接合跌落式开关(普通型或负荷型)各有什么后果
发表于 2010-10-31 18:39:06 | 显示全部楼层
在有风的情况下会造成高压侧电弧短路。很危险。
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:46:50 | 显示全部楼层
这个可能性不大吧    现在的跌落式大都是防弧的哦
发表于 2010-11-1 10:45:04 | 显示全部楼层
[color=Lime]要根据负荷总功率来看,如果后端只是很小的负荷可以冒险尝试直接合跌落开关,如果末端总负荷很大,最好先把低压总开关断开。不管怎样,违反电器安全操作规程都是要付出代价的,楼主请慎重操作电器设备,不要拿自己安全开玩笑
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:03:31 | 显示全部楼层
是的这是违反操作规程我也反对这种操作    记得同事有一次忘记断低压开关就合跌落式(变压器是630KVA)不过他运气好没发生意外
发表于 2010-11-1 23:12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2010-11-1 23:14 编辑

带负荷合是很危险的,630KVA,应该有高压少油断路或真空开关的,断开低压也会有弧光,断路器的开合程序记得吗??
 楼主| 发表于 2010-11-4 19:48:15 | 显示全部楼层
只有隔离刀闸和跌落式   没有油开关真空开关
发表于 2010-11-7 18:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-26 00:46:31 | 显示全部楼层
断开低压开关很难吗?干嘛要这样
发表于 2010-11-27 15:54:24 | 显示全部楼层
跌落式开关通常不允许这样的操作,除非是变压器容量较小,负荷较轻的情况下,才能操作。如果是负荷开关,那就应该是可以的。