发表于 2018-12-8 10:55:43 | 显示全部楼层
我目前不修这鸡,不做评述了。
发表于 2018-12-10 23:48:35 | 显示全部楼层
别说8米了,二三十米也不是个事,也不需要做什么回油弯!!!我这边做的多家餐厅最远都有五六十米,5p3p天花机风管机,内机在2楼外机在六楼平台,夏天都制冷扛扛的,用了几年了都没发现需要维修的,补加好冷媒就得了
 楼主| 发表于 2018-12-12 10:45:16 | 显示全部楼层
精密空调压缩机在室内机,当外机在高位时,压缩机排气管出来就去外机了,排气管(气管)是向上的,当空调停机后,气管壁上的冷冻油会向下流,如果管路超过10米(或更多),留存的油过多,会流回到压缩机内,造成压缩机下次启动的时候产生液击,这是设置回油弯的主要作用。(这个是我根据厂家说明书和多方了解总结的,不知道对不对)
当室外机在低位(压机在高位),出冷凝器的液管应该加单向阀,作用是停机时,防止液管的氟利昂和冷冻油大量回流到冷凝器里,造成下次开机困难,容易报高压。
厂家(精密空调)说明书里要求,外机不能高于内机20米,不能低于内机5米。(压缩机在室内机),但是很多时候现场环境很难满足要求,又必须安装(机房用空调都是走招标的,并且全年不停机,热负荷大),所以想向有经验的师傅请教,学习一下,应该如何解决!
发表于 2018-12-12 12:33:41 | 显示全部楼层
wy725529 发表于 2018-12-12 10:45
精密空调压缩机在室内机,当外机在高位时,压缩机排气管出来就去外机了,排气管(气管)是向上的,当空调停 ...

你要怎么搞就怎么搞,你愿听谁的就听谁的,你的事由你自己做主。
发表于 2018-12-12 16:13:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 dzss670471796 于 2018-12-12 16:15 编辑
wy725529 发表于 2018-12-12 10:45
精密空调压缩机在室内机,当外机在高位时,压缩机排气管出来就去外机了,排气管(气管)是向上的,当空调停 ...


油能回到涡轮里,证明你的压缩机是坏的。不能回到涡轮里,何来的液击?