商超用的大型立风柜冷凝器漏氟问题

[复制链接]
发表于 2018-12-7 13:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我们这有个商超用的立风柜,用的是谷轮10P压机,外机组焊铁架子挂在墙上,三年时间,一发现不制冷,大部分情况一看就是压力低,漏氟了,加氟就好,期间检过漏,所有内机焊点,外机焊点,接头都用洗洁精水检查过,没有发现问题,请了很多本地的外地的师傅看过。在外机冷凝器焊点看到有点亮亮的,湿湿的感觉,但检漏又发现不了问题,现在加氟就管2个月,又得加。现怀疑冷凝器可能由于长年在外机震动下可能因焊点裂导致微漏,建议用户更换冷凝器,但因成本高,用户弃修。外机就压机脚下有减震垫,整个机组与铁架子就是用罗丝直接连接,长年机子运行震动,应该是对管路有很大影响,不知论坛中高手怎么看,应该有很多师傅碰到这样的问题。请荣昌老师,LKK老师,各高手指教。
发表于 2018-12-7 15:18:09 | 显示全部楼层
大小分体空调的外机也都是直接安装在外墙铁架上的,外机与机架也没有胶垫,也只有压缩机有胶垫。
如果高压部位有泄漏,这么多年下来,应该有油迹渗出来。打压试压必须要3MPa的压力,否则是检查不出的。
发表于 2018-12-7 15:34:11 | 显示全部楼层
你这只是怀疑哪里漏,又没有找到漏点,查漏是个细心的活,如果冷凝器没漏,客户答应给你换了,到最后你不是更麻烦。能用两个月说明漏点不大,如果是外机漏这么长时间会有油出现;有油迹的地方好好查一下。也可分开打压查漏。
 楼主| 发表于 2018-12-7 16:50:25 | 显示全部楼层
以诺制冷 发表于 2018-12-7 15:34
你这只是怀疑哪里漏,又没有找到漏点,查漏是个细心的活,如果冷凝器没漏,客户答应给你换了,到最后你不是 ...

系统大了查漏是很麻烦,用户自已说的找了外面师傅,开口要1W修理费,还不能保证一定能好,厂家保内时修了N次,都只加氟应付了事。用户每次修理只出几百元钱修理费,花太多时间,师傅也不划算。曾经整体用氮气保过压,用了1MPA压力,从储液罐加进去,关掉去低压的阀门,用洗洁精查不出漏,但只过一晚,发现压力会向低压卸,不知是不是通过半封闭压缩机自身卸过去的。分段割开管路打压是最好,但管子太粗,不易焊,关键是用户出不了相应价。荣昌老师说用3MPA压力,不知半封闭压机阀片能否受的了。之前有台厂家师傅修理时用氮气保压后,加氟工作没多久将压缩机搞报废了,好象分析说有不可压缩的东西存在导致阀片打碎了,后更换一台压缩机上去。不知是抽空没抽净,(顺便问下用4L双极真空泵对这种系统抽空要用时多久)还是液击造成。
 楼主| 发表于 2018-12-7 16:54:53 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-7 15:18
大小分体空调的外机也都是直接安装在外墙铁架上的,外机与机架也没有胶垫,也只有压缩机有胶垫。
如果高压 ...

冷凝器的焊点是有亮亮的,湿湿的,但就是用洗洁精水查不出漏,可能是1MPA不够压,但用3MPA对半封闭压缩机阀片没问题吗?电磁阀能受的了吗?
发表于 2018-12-7 17:15:27 | 显示全部楼层
peterliu 发表于 2018-12-7 16:54
冷凝器的焊点是有亮亮的,湿湿的,但就是用洗洁精水查不出漏,可能是1MPA不够压,但用3MPA对半封闭压缩机 ...


“用3MPA压力对半封闭压缩机阀片有没有问题”,就是10MPa的压力对静止状态下的阀片都丝毫不会有问题!即使在3MPa的表压下开机运转都不会有问题!!!阀片不是“豆腐”做的。
空调系统至少是用的R22制冷剂,该制冷剂在高环温下的运行压力会达到或超过2MPa。对于R22系统的试验压力,就应根据国家标准,3MPa的表压是必须要达到的。
 楼主| 发表于 2018-12-7 17:30:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-7 17:15
“用3MPA压力对半封闭压缩机阀片有没有问题”,就是10MPa的压力对静止状态下的阀片都丝毫不会有问题!即 ...

感谢,下次记得对这类系统将压力打高到3MPA查漏。
发表于 2018-12-7 17:42:59 | 显示全部楼层
论坛里好多维修工,说是修制冷。
当系统漏了,还不知道 打多高的压力捡漏。
有的打压 10kg ,有的15kg

蒸发器就算是铝的 承受25kg 压力绝对没有问题。 就算是打爆了爆的地方就是故障的隐患点。。。
蒸发器是铜的 33kg 承受压力绝对没问题。


散热网 承受 35kg 压力绝对没有问题。。。





 楼主| 发表于 2018-12-8 15:01:56 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-12-7 17:42
论坛里好多维修工,说是修制冷。
当系统漏了,还不知道 打多高的压力捡漏。
有的打压 10kg ,有的15kg

吹胀式的管路你打25Kg压力试下
发表于 2018-12-8 16:42:08 | 显示全部楼层
peterliu 发表于 2018-12-8 15:01
吹胀式的管路你打25Kg压力试下

你这台设备是 吹胀式的管路???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 06:00 , Processed in 0.075158 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表