电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5666|回复: 2

射灯变压器原理分析

[复制链接]
发表于 2010-10-30 21:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有个射灯变压器在带负载的情况下,把2个串连的滤波电容任意拆一个,射灯照亮不误,但是在空载的情况下,只要这2个电容任何一个断开,2个开关三极管马上全部击穿,这是为什么呢   想不明白   请师傅门帮我分析下 ,,,  谢谢了
发表于 2023-10-23 08:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
上个实物照片 ,探讨一下   ,    或依照片 ,我找实物画电路图   探讨   。
发表于 2023-12-22 20:45:19 | 显示全部楼层
本来两个电容,电感反电势有回路,去了一个,没有了,就加在三极管上了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 19:54 , Processed in 0.047925 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表