三相4千瓦2级电机三角形接法瞬间烧毁

[复制链接]
发表于 2018-12-27 10:49:18 | 显示全部楼层
看数据没必要用三角连接法
发表于 2018-12-27 15:30:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-28 18:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
3千瓦的是星接,过5千瓦才角接哦
发表于 2018-12-29 18:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
原来是是接法,你接成三角,那电机启动时声音不一样啊,。能飞起来。
发表于 2018-12-30 06:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
电机铁芯外径内径长度槽数,线径圈数角接,星接,几路共同组成电机原始数据,.你把全部数据告诉大家,别人才能帮你判断。另外4k瓦2极国标30槽
发表于 2019-1-6 10:42:15 | 显示全部楼层
这是假的,有3千瓦也不错。星接