 楼主| 发表于 2018-11-30 17:13:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-29 16:47
楼主说胡话“装的空调一般压缩机都是在室内机里边的”,根本就没有这种事!压缩机都是在外机里哦!
3楼又说 ...

老师您好!
    我们安装的是机房专用的精密空调,大多数(一些小型的机架式空调压机是在外边)都是压缩机在室内机的(超大型的不清楚.100KW以上),这个没有疑问!
    因为安装环境不可控,尤其是外机(冷凝器),距离和落差会很大,超过空调说明书说的-5米+20米的限制。
    一般这种项目都是走的招投标,所以一旦中标,就必须安装,并且甲方不会给多少商量的余地!
    所以想在论坛里请教一下,关于大落差的安装为题。
    一个是外机(外机只是一个冷凝器),低于室内机(压缩机在室内机)5米的情况下,管路应该怎么处理?
     一个是外机(外机只是一个冷凝器),高于室内机(压缩机在室内机)5米的情况下,管路应该怎么处理?
     
 楼主| 发表于 2018-11-30 17:15:39 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-11-27 11:01
空调附带的说明书上说的是,室外机不得低于室内机吗???

我记得是 按照国家规定 室外机不得高于室内机, ...

一般家用空调是压缩机在外机
也就是说压缩机不得高于冷凝器和蒸发器吧!  
我们的空调是精密空调,机房专用的,所以压机在内机!
 楼主| 发表于 2018-11-30 17:36:54 | 显示全部楼层
IMG_20180831_162512 (复制).jpg 这个是8K还是12K的啊,压缩机上边是蜗牛风机,这是室内机!
IMG_20180901_154626 (复制).jpg 这个是上个图片相应的室外机,你们看看有压机吗?
IMG_20181016_123609 (复制).jpg 这个是40KW的列间变频空调,就是跟机柜并到一起用的!
IMG_20180928_103656 (复制).jpg 这些室外机风扇冲天的都是压缩机在室内的!
IMG_20181126_191407 (复制).jpg 这个叫机房精密空调,制冷原理与家用单冷空调一样,区别是家用空调一般是冷暖型的(靠四通阀改变内外热交变换),而机房精密空调是只能制冷的,另外的区别是带电加热(目的更多的是除湿的时候防止温度过低,当然低于设置温度也会加热),还有就是带加湿功能,保证机房恒温恒湿的。
发表于 2018-11-30 17:49:20 | 显示全部楼层
wy725529 发表于 2018-11-30 17:15
一般家用空调是压缩机在外机
也就是说压缩机不得高于冷凝器和蒸发器吧!  
我们的空调是精密空调,机房专 ...

机房空调恒温控制,大部分压缩机确实在内机里。
发表于 2018-11-30 18:21:56 | 显示全部楼层
这哥们说的是特种制冷机,外机只是冷凝器,且大多是单冷机如果出现内外机连接管路过长,就得采取措施防止压缩机回油不良,造成压缩机损坏。冷凝器在上没6米加S型回油湾。冷凝器在下在回液管上加单向阀,防止停机时压缩机油流到下面。,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 02:26 , Processed in 0.050928 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表