电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 阳光无限好

零线为什么带电?

[复制链接]
发表于 2018-11-8 18:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
重复接地
发表于 2018-11-9 08:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
给它加上地线不就可以了,任何设备不是都要按地的吗?
发表于 2018-11-9 08:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2018-11-9 08:25 编辑

零线带电的主要故障是变压器中性点接地电阻(也可能是中间接头)不合格,需要检查排除。
另外如果你厂离变压器过远或零线中间有不良的接头,遇到三相负载严重不平衡也可能加重零线带电的程度。
排除故障的办法:1.检查零线从变压器到你厂的所有接头看看是不是合格,零线是不是过细。2.三相电压是不是相差太大?如果有一相电压过高或过低,就说明那一相的负载过轻或过重,应当与以调整。如果合格进行下一步。3.报请供电部门检查变压器中性点接地体是不是合格,他们有义务向用电户主提供安全合格的电压和足够的功率。
发表于 2018-11-9 09:22:54 | 显示全部楼层
零线带电是因为三相用电不平衡、线径少或接触不好,内阻加电流产生的反向电压。要想彻底解决方案是加装一台三相隔离变压器,这样村里的零线带不带电就再也不跳了。
发表于 2018-11-9 10:34:01 | 显示全部楼层
可以尝试重复接地
发表于 2018-11-9 12:38:42 | 显示全部楼层
同意6楼 。
 楼主| 发表于 2018-11-9 13:45:51 | 显示全部楼层
wangjia 发表于 2018-11-8 18:10
1变压器接地线,接地不良。在变压器那里处理接地不良。
2你可以加一个隔离变压器给锅炉的控制电路供电试试 ...

请问用隔离变压器输出端怎么接地?谢谢1
发表于 2018-11-9 14:11:38 | 显示全部楼层
阳光无限好 发表于 2018-11-9 13:45
请问用隔离变压器输出端怎么接地?谢谢1


看来你是一个不合格的电工
发表于 2018-11-9 14:18:47 | 显示全部楼层
正解:可以尝试重复接地。
发表于 2018-11-9 15:19:16 | 显示全部楼层
零线不良,电阻大,