一台三匹海鲜池空调,内机钛蒸发器螺丝裂口漏氟了,换了螺丝加氟能正常运转。第二天客户打电话说不制冷。
     检查发现外机过滤器,滤网堵塞。图片上可以看到滤网里面堵了有三CM的土!土!土!
   不知道这个土是哪里来的?一年前新装的全新机组,新外机,新钛管,新铜管。施工肯定没问题,机器肯定全新,就是不知道土是哪里来的?压缩机油也完蛋了。准备换掉。
IMG_20181105_155134.jpg
IMG_20181105_155009.jpg
IMG_20181105_154952.jpg
IMG_20181105_154935.jpg
发表于 2018-11-5 16:03:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-5 16:32:19 | 显示全部楼层
2楼说的对
 楼主| 发表于 2018-11-5 16:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
懂点点电1 发表于 2018-11-5 16:03
是不是过滤器里面的干燥剂吸收水分后分解成了粉末?

空调哪有干燥剂,只有一个滤网
发表于 2018-11-5 17:30:29 | 显示全部楼层
新外机的压缩机难道是翻新的?
发表于 2018-11-5 17:39:03 | 显示全部楼层
谁能解释清楚?
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-11-5 17:30
新外机的压缩机难道是翻新的?

看着不是翻新机,地线口都没有油漆,气液分离器上不锈钢条也没有油漆。
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2018-11-5 18:27
装鸡的过程保存奸控录像了吗?
看看是不是管口开放了穿墙洞!

监控这个还真没有,主要是这个机器用了一年了,不是这次钛管螺丝破了也没这问题了。
发表于 2018-11-5 19:09:41 | 显示全部楼层
蒸发器螺丝裂口漏氟了也把水份吸入管路,水,油反映就成土色液体了,我也与到过。
发表于 2018-11-5 19:20:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-5 19:23 编辑
133020 发表于 2018-11-5 16:57
空调哪有干燥剂,只有一个滤网


哪有什么“土”哦?就是系统里的脏物与润滑油混合后形成的结垢物。
该系统的蒸发温度远在零度以上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 01:29 , Processed in 0.077023 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表