三相油侵潜水泵。双路Y接和三角形接有什么区别?

[复制链接]
发表于 2018-10-30 11:19:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一上海产水泵7.5千瓦油侵泵。因电压偏低,发热严重,屡次烧毁绕组。原机为三角形接法。绕组数据按原厂不改动的情况下,经客户同意改为双路Y接。竟然成功,差不多两年了还没有坏。原来一年坏四到五次。电压一直都是330伏左右。想讨教一下各位,师傅。双路Y和三角形,有什么区别?
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
补充:客户反应改为双路Y接后,抽水力度大好多。
发表于 2018-10-30 12:41:31 | 显示全部楼层
没区别,只不过是把线压改为相压的区别。
 楼主| 发表于 2018-10-30 13:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2018-10-30 12:41
没区别,只不过是把线压改为相压的区别。

是不是以后低电压运转的客户,都可以帮他这样子改?
发表于 2018-10-30 15:39:29 | 显示全部楼层
声达电器经营部 发表于 2018-10-30 13:01
是不是以后低电压运转的客户,都可以帮他这样子改?

区别在于:双路Y接是,线圈并联220伏供电。三角接是,线圈串联380伏供电。


发表于 2018-10-31 07:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
区别于原来3个线圈工作在380电压上,改成后3个线圈现在工作在220上了
发表于 2018-10-31 07:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
改成以Y星接法后起动电流变低了。
 楼主| 发表于 2018-10-31 09:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2018-10-30 15:39
区别在于:双路Y接是,线圈并联220伏供电。三角接是,线圈串联380伏供电。



功率上会有差异吗?
发表于 2018-10-31 16:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
正常电压下正常容量下当然三角接法功率大
发表于 2018-11-3 23:30:25 | 显示全部楼层
功率下降是绝对的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 22:29 , Processed in 0.061185 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表