电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2451|回复: 2

三菱空调故障代码《维修资料》

[复制链接]
发表于 2010-10-26 19:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
                          三菱空调故障码
e1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
e2 :空内位置编号重复/空内板坏
e3 :无对应的室外机号码内外信号线断
e4 :室内机号定不正确(设了 48 或 49 )
e5 :内外通信异常。外机板坏。
e6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
e7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
e8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
e10 :操作开关多台控制时次数过多
e31 :室外机号码重复,外机板坏
e32 :反相成缺相,外机板坏
e33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
e34 : 52c的初级缺t相,
e35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
e36 压缩机出口冷管温度过高
e38 :室外机气温热敏电阻不良‘
e39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
e40 :压缩机高压过高。
ua 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障, ,
发表于 2010-10-26 20:09:05 | 显示全部楼层
谢谢!看了太有用了!
发表于 2011-7-28 09:17:09 | 显示全部楼层
收藏了谢谢。