电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 11069|回复: 13

自耦调压器可以作隔离变压器使用吗?

  [复制链接]
发表于 2010-10-26 19:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一只3千瓦的工业用自耦变压器,可以作修理电视机的隔离变压器使用吗?
发表于 2010-10-26 19:30:27 | 显示全部楼层
不可以用:因为自耦变压器初次级有线间联系,市电仍然会通过人体与大地产生回路。
发表于 2010-10-26 19:35:29 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-10-26 19:38:33 | 显示全部楼层
是不可以,初次级不分离。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:48:15 | 显示全部楼层
知道了,谢谢各位师傅
发表于 2010-10-26 20:00:51 | 显示全部楼层
要用1:1的互感变压器来作为隔离变压器,不能用自偶变压器。
发表于 2010-10-26 20:07:55 | 显示全部楼层
回复 1# 布衣
不能!
发表于 2010-10-26 20:16:03 | 显示全部楼层
回复 1# 布衣


    直接不行,
发表于 2010-10-26 23:35:36 | 显示全部楼层
可另加绕线圈做隔离使用,很方便哟..........
发表于 2010-10-27 21:51:42 | 显示全部楼层
要那玩意有啥用?我修机二十几年,数量之多不计其数,从没用过那呆笨的累赘,调压器有时管用,遇到电源有特种故障时可以试验,千万别拆掉。