楼主: genggeng

电表与负荷求助

[复制链接]
发表于 2018-10-17 08:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
您好师傅们有用电问题资询,
小金羊肉面店电表:
TDZy71一G,3X5(60),
进出线10平方
店里负荷:
2台380V12000W电热灶
2台3十5匹(6300w)空调
求电表能否正常供电。
谢谢帮我问问相关用电参数。
 楼主| 发表于 2018-10-17 08:38:58 | 显示全部楼层
政府要求店铺煤改电灶。什么类型的电灶合适渚羊肉,面条灶?
发表于 2018-10-17 09:44:17 | 显示全部楼层
此表为三相电能表,最大电流可用60A,安装时每台空调要不同的相线,尽量使三相电流平衡,进出线需国标铜芯线。若是铝芯线建议用16平方的。
发表于 2018-10-17 10:24:11 | 显示全部楼层
增容,原电表标定电流太小,无法正常使用,增加电缆线路和电表。
发表于 2018-10-17 10:53:40 | 显示全部楼层
三相10平方的铜芯线可用功率达36KW。只要不是全部负载一起启动,这样的参数还是可以正常使用的。这样的线路已达到电动汽车的快充功率了。
发表于 2018-10-17 11:05:04 | 显示全部楼层
你列表的功率达到32KW,再加上排风照明宣传广告用电等等,33kw,10平方已近满负荷了,这几个电器同时使用的情况较多的话,就不可以,偶尔同时使用是没问题的
 楼主| 发表于 2018-11-8 12:04:53 | 显示全部楼层
和兴号 发表于 2018-10-17 09:44
此表为三相电能表,最大电流可用60A,安装时每台空调要不同的相线,尽量使三相电流平衡,进出线需国标铜芯 ...

谢谢!已经采用16平方线。
 楼主| 发表于 2018-11-8 12:05:49 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2018-10-17 11:05
你列表的功率达到32KW,再加上排风照明宣传广告用电等等,33kw,10平方已近满负荷了,这几个电器同时使用的 ...

谢谢!已经采用16平方线。
发表于 2018-11-18 19:04:04 | 显示全部楼层
总容量约32KW,电流约64A,已达到电流表最大电流。若长期同时使用建议使用电流互感器
发表于 2018-11-19 21:40:44 | 显示全部楼层
3X5(80)A电表可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 22:44 , Processed in 0.059489 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表