请教荣老冷库膨胀阀的选用及阀芯配置问题

[复制链接]
发表于 2018-10-11 21:52:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-13 19:28 编辑

一12平米冷库,2.8米高,10cm库板。
配5匹古轮半封闭压缩机,50平米冷凝器,DD40冷风机。
液管12气管25。用单氟斯tx2膨胀阀,22制冷机,应该配多大的阀芯啊?
这个配置有哪里需要改进的,(压缩机不变)
 楼主| 发表于 2018-10-13 19:02:17 来自手机 | 显示全部楼层

请教膨胀阀内外平衡问题

对于冷库系统什么时候应该选用外平衡膨胀阀有点搞不清。
是冷风机用还是排管用?
是0℃用还是零下18℃用,或者速冻零下40℃用?
或者是用了好点,不用也没事!
希望老师解惑!
发表于 2018-10-13 19:36:44 | 显示全部楼层
133020 发表于 2018-10-13 19:02
对于冷库系统什么时候应该选用外平衡膨胀阀有点搞不清。
是冷风机用还是排管用?
是0℃用还是零下18℃用, ...

以阀体内传动膜片下部的压力为节流后蒸发压力的结构形式称内平衡式膨胀阀;以通过外接平衡管将蒸发器出口端的压力引入传动膜片下部空间结构形式的称外平衡式膨胀阀。
外平衡式膨胀阀主要用于蒸发压力损失或压力降较大,节流后蒸发压力比蒸发器出口端压力高出较多的系统。如此时采用内平衡式膨胀阀,将会导致开阀过热度增大和不能充分发挥蒸发器的传热面积,使制冷效率降低。
当蒸发器的阻力较小,压力损失不大的情况下可选用内平衡式膨胀阀;当蒸发器阻力较大,压力损失较大或具有液体分配器时,应选用外平衡式膨胀阀。

发表于 2018-10-11 23:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
好像听荣老说(比压缩机匹数小一匹就可以)4号吧?冷库没有修过不是很懂!
发表于 2018-10-12 03:25:14 | 显示全部楼层
不知库温要求多少?如果是-18度左右的库温,根据5P压缩机此时的制冷量,阀芯应该选3#就够了。
冷风机配得够大的了。
发表于 2018-10-12 06:25:34 | 显示全部楼层
理论配置用3号,但是客户都是要求开机时间短,不考虑深度冷冻,-18温度用4号
发表于 2018-10-12 09:32:38 | 显示全部楼层
打多少温度没有说
发表于 2018-10-12 17:19:04 | 显示全部楼层
4号的吧
 楼主| 发表于 2018-10-13 12:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-12 03:25
不知库温要求多少?如果是-18度左右的库温,根据5P压缩机此时的制冷量,阀芯应该选3#就够了。
冷风机配得够 ...

谢谢荣老,是要零下18℃的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 01:07 , Processed in 0.077121 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表