看看缺弗吗?冷库最后一组铁排管15米不结霜

[复制链接]
发表于 2018-10-8 14:40:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
拉温可以,就是最后十几米排管不结霜
IMG_20181008_134616.jpg
IMG_20181008_134601.jpg
IMG_20181008_134547.jpg
IMG_20181008_134540.jpg
发表于 2018-10-8 14:47:39 | 显示全部楼层
再稍微补加一些制冷剂。
发表于 2018-10-8 16:54:46 | 显示全部楼层
严重缺雪种,加到表上指针5看看,如果是漏了,还是要查漏。
发表于 2018-11-7 15:38:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-7 16:02 编辑

缺制冷剂,低压接头不应该结霜

发表于 2018-11-7 16:02:05 | 显示全部楼层
小黑18 发表于 2018-11-7 15:38
缺制冷剂,低压接头不应该结霜

楼主说“拉温可以,就是最后十几米排管不结霜”,说明库温已经在0度以下了,压缩机的吸气阀上“不应该结霜”???
发表于 2018-11-7 19:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
库温-19°,低压一公斤,回气管已结霜了。如果冷库是一个膨胀阀的话,此机也不缺氟,就算加氟不好超过两公斤
发表于 2018-11-7 21:51:41 | 显示全部楼层
应是加了r404雪种,如果是22雪种1.5kg表压,库温不可能快达到-19c。应该是分液不均,最后一组铁排管15米不结霜这一路两种可能,一是阀问题、二是这一路多岀了15米管
发表于 2018-11-8 11:19:21 | 显示全部楼层
yinheyongzhe 发表于 2018-10-8 16:54
严重缺雪种,加到表上指针5看看,如果是漏了,还是要查漏。

加到5咋理解。没懂
发表于 2018-11-8 11:48:10 | 显示全部楼层
Raymon 发表于 2018-11-8 11:19
加到5咋理解。没懂


看压力表的指针,加雪种的时候你难道不看表吗
发表于 2018-11-8 13:05:50 | 显示全部楼层
yinheyongzhe 发表于 2018-11-8 11:48
看压力表的指针,加雪种的时候你难道不看表吗

加到5是停机加的? 开机如果加到5不是变跟空调差不多了么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 19:14 , Processed in 0.065150 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表