格力5匹风管机外机管结冰,內机无冷气,求助!

[复制链接]
发表于 2018-10-8 10:41:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5P风管送风式空调FGR14/A2一N4,380ⅴ供电。早上来开机4个风口风很大,有冷气吹出。到了中午风口风越来越小,内机排出的水也越来越小。到了晚上6点4个风口只有微微风,外机两管结冰。
早上工作时低压保持0.5Mp,到下午结冰只有0.2Mp。
下午4风口只有微微风吹出,进风口也感觉不到风,我怀疑内机结冰。
是什么原因造成内机结冰?
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果是内机蒸发器堵了,为什么刚开始2小时正常?
IMG20181005215530.jpg
IMG20181002221644.jpg
IMG20181005214405.jpg
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
外机2管最终结冰。
IMG20181005215008.jpg
IMG20181008102159.jpg
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
求师傅指点
发表于 2018-10-8 10:54:45 | 显示全部楼层
蒸发器确定结冰了。故障原因应该就是蒸发器脏了。你说的前2小时正常,不一定!刚开始结霜很薄,而且不是全部结霜。所以风正常。你没发觉罢了。当霜厚了结满了或者已经成冰了,这时风小了,故障现象才出现!彻底清洗蒸发器应该故障排除。
个人意见仅供参考。
发表于 2018-10-9 12:09:58 | 显示全部楼层
ZWX我爱维修 发表于 2018-10-8 10:45
如果是内机蒸发器堵了,为什么刚开始2小时正常?

刚开始不结冰,2小时是一个“量”的增加过程,从量变到质变,堵的可能性大。
发表于 2018-10-9 12:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
看看内风机有没转,速度怎么样,清洗内热交
 楼主| 发表于 2018-10-13 16:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器脏堵?我怀疑是不是木工造成的。木工施工一个星期,装修吊顶。在里面裁石膏板,当时内机没有遮盖,裁石膏板灰尘满屋飞,这样会堵?因店面是2次装修,没装修之前好好的。
发表于 2018-10-13 22:46:21 | 显示全部楼层
看描述情况,百分之百是脏堵,拆洗吧。
发表于 2018-10-14 21:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器大脏,内风机转的速度慢慢的变懂,还有就是系统有堵的可能,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 01:29 , Processed in 0.065662 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表