大金空调漏电检修1例

  [复制链接]
发表于 2018-10-1 16:37:55 | 显示全部楼层
绝对的老司机
发表于 2018-10-1 17:37:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-10-1 19:17:39 | 显示全部楼层
分段检查,思路清楚。
发表于 2018-10-1 20:25:06 | 显示全部楼层
论坛高手云集学习中
发表于 2018-10-1 20:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
故障点虽然出来了,但想不懂,L对地短路,而电子膨胀阀是12V供电,就是膨胀阀接地,与L之间也没有直接联系。至少它们之间隔着整流硅,开关电源。
发表于 2018-10-1 20:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2018-10-1 20:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
一般电子膨胀阀坏是外机不工作报故障
发表于 2018-10-1 20:52:56 | 显示全部楼层
真是老手  思路清晰  经验丰富
发表于 2018-10-1 21:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
历害,技术不错
发表于 2018-10-1 22:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,大赞