格力变频空调脱机维修变频板短接电抗器需谨慎

  [复制链接]
发表于 2019-11-26 18:40:52 | 显示全部楼层
无源的可以短接,有源的不行
发表于 2020-5-28 10:50:35 | 显示全部楼层
多谢楼主分享实战经验
发表于 2020-6-2 10:58:14 | 显示全部楼层
感谢大师的实战经验奉献!
发表于 2020-6-28 11:22:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,棒棒哒
发表于 2020-6-28 22:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2020-7-3 01:16:35 | 显示全部楼层
电抗器可以用液晶pfc线圈代替吧,有人试过吗?按理是可以的
发表于 2020-7-3 08:52:44 | 显示全部楼层
我认为在交流部分串电感的,去除电感应该不会损坏IGBT,而整理后,在pfc电路串电感的去除会损坏IGBT,因为此时电压下降了,功率相同,电流就上升了。因此是否可以去除,还是看电感的实际作用。
发表于 2020-7-3 09:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
电流大小有影响的学习了谢谢分享!
发表于 2020-7-3 11:07:26 | 显示全部楼层
多谢楼主分享实战经验
发表于 2020-7-20 18:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
刚好入手一块板,电抗器没拆下来,今晚就可以短接试板了~~