电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1595|回复: 3

变频器求助

[复制链接]
发表于 2018-9-8 17:56:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两台一样的变频器,运行频率也一样。但其中一台的输出电流,比另外一台多了一倍,请大师们分析一下,问题在驱动电路,还是电源电路。
发表于 2018-9-9 20:57:02 | 显示全部楼层
与电源没关系,实际电流呢,还是变频器显示的电流?
发表于 2018-9-10 08:57:02 | 显示全部楼层
这个和负载没有关系么?11KW电机和22KW电机同频率只是同转速,功率是不一样的吧,这个电流没有实际意义吧!
发表于 2018-9-10 09:18:06 | 显示全部楼层
电流表卡一下实际电流看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 12:04 , Processed in 0.047723 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表