楼主: zzg8708

格力凉之静空调红灯闪11次黄灯闪10次修复

  [复制链接]
发表于 2018-9-8 16:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
敢问楼主是啥模块吗。。 凉之静模块是温度检测电路是集成在模块内部吧   你这帖子感觉不真实
 楼主| 发表于 2018-9-9 01:28:00 | 显示全部楼层
‰旋律⊙逍遥 发表于 2018-9-8 12:29
楼主:内机电脑板与外机板通讯你怎么弄的?

格力变频测试仪
 楼主| 发表于 2018-9-9 01:31:22 | 显示全部楼层
ヅ1颗心只容ー个 发表于 2018-9-8 16:38
敢问楼主是啥模块吗。。 凉之静模块是温度检测电路是集成在模块内部吧   你这帖子感觉不真实 ...

模块温度不正常,显示90+温度,换了R3温度正常了,你说不真实?昨天板子已经上机,开机正常运行,各项数据正常,你觉得真实不?
发表于 2018-9-9 17:11:51 | 显示全部楼层
图纸分享一下就更好了
发表于 2018-9-9 18:20:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-9-10 11:02:56 | 显示全部楼层
楼主,用灯泡代替压机,升频的时候灯泡会闪动吗
发表于 2018-9-11 08:14:03 | 显示全部楼层
值得分享,好技术
发表于 2018-9-11 17:23:01 | 显示全部楼层
zzg8708 发表于 2018-9-9 01:31
模块温度不正常,显示90+温度,换了R3温度正常了,你说不真实?昨天板子已经上机,开机正常运行,各项数 ...

请问楼主这模块是什么型号的,我都不知道那些模块内部有温度检测。这对修H5有意义。
发表于 2018-9-11 19:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
ヅ1颗心只容ー个 发表于 2018-9-8 16:38
敢问楼主是啥模块吗。。 凉之静模块是温度检测电路是集成在模块内部吧   你这帖子感觉不真实 ...

这你就不知道咯,
发表于 2018-9-11 21:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
好技术。。。