深度剖析挂机漏水部位及处方

    [复制链接]
发表于 2019-7-4 15:04:46 | 显示全部楼层
混迹江湖 发表于 2018-12-22 09:54
漏水,有时是小故障,大维修,费时,还不好多收钱

对,有次修一台格力漏水,用喷壶喷水到蒸发器,水槽都可以把水排出去,而且没见漏,但是用户就是反应开几个小时后,就会有滴水的现象。2次上门拆开,才艰难发现根源,钱真的不好收。
发表于 2019-7-10 17:15:52 | 显示全部楼层
八个字:内机失衡,水路烂,赌。
发表于 2019-7-11 18:45:21 | 显示全部楼层
路过过学,谢谢分享
发表于 2019-7-19 06:54:37 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2019-7-22 13:03:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-7-25 14:13:08 | 显示全部楼层
我不修空调,家里空调正好漏水,感觉实战的经验太实用了。
发表于 2019-8-7 12:34:33 | 显示全部楼层
好贴,非常详细,学习的
发表于 2019-8-7 14:54:09 | 显示全部楼层
深度好文,谢谢分享
发表于 2019-8-8 09:20:23 | 显示全部楼层
好贴。好
发表于 2019-8-8 20:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!