大的冰箱一张铺满总是很烫手,总是感觉再加大半张上去才踏实。比如已经挂了1.4米的网在加1米的变成2.4米,加大会影响到制冷效果或压缩机寿命吗?
发表于 2018-8-12 16:54:04 | 显示全部楼层
两块叠在一起,或者紧贴了背壁安装,就是挂十张也无济于事!
发表于 2018-8-12 17:12:38 | 显示全部楼层
加大散热面积可降低冷凝温度,对压缩机寿命有利,但成本较高。
发表于 2018-8-12 17:19:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-12 17:23 编辑
ww5063128 发表于 2018-8-12 17:12
加大散热面积可降低冷凝温度,对压缩机寿命有利,但成本较高。


这点你说错了,加大了冷凝器虽然能降低冷凝温度和压力,但加大后,由于容积大了,会增加制冷剂的加注量,增加了系统的循环量,会增加压缩机的负荷,增加耗电量,对压缩机不利。
冷凝器的冷凝面积是根据系统制冷换热的总热量计算设计配置的,没有必要去加大。不但浪费,而且还会产生不利因素。
 楼主| 发表于 2018-8-12 17:31:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-12 17:19
这点你说错了,加大了冷凝器虽然能降低冷凝温度和压力,但加大后,由于容积大了,会增加制冷剂的加注量, ...

就是加大没有用反而会增加压缩机的负载使压缩机寿命减少是这个意思吗?
发表于 2018-8-12 19:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
为什么加大,上热下温,就说明正好
发表于 2018-8-12 19:21:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-12 17:19
这点你说错了,加大了冷凝器虽然能降低冷凝温度和压力,但加大后,由于容积大了,会增加制冷剂的加注量, ...

赞同,散热器大了或者冷凝器用的是粗管,确实增加冷媒的加注量,亲身实践过。
发表于 2018-8-12 19:33:17 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2018-8-12 19:14
为什么加大,上热下温,就说明正好


不能以这个作为依据或标准,如果系统不正常(如堵塞),冷凝器上下都不热怎么解释?如果压缩机配置不合理,冷凝温度过高或过低怎么解释?如果毛细管长短过度,冷凝温度过高或过低又怎么解释?如果制冷剂加注过多或过少,冷凝温度过高过低又如何解释?等等。
发表于 2018-8-12 20:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为加大了好,但增加了成本。
发表于 2018-8-12 21:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 18:21 , Processed in 0.060219 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表