查看: 16727|回复: 10

求助各位大师一个互感器接2个电流表怎么接

[复制链接]
发表于 2018-8-1 19:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这样的,在一个控制室已经接好一个电流表,马达是22千瓦的,空载运行电流是17安左右,但是为了在另一个休息室方便看电流,又加装了一个电流表,是串起来接的,但是电流相差很大才有7安左右,电流表是数字的,保证是新的,2个运行电流才7安,各位大师是什么问题,应该怎么接好
发表于 2018-8-1 19:58:50 | 显示全部楼层
距离多远?引线多粗?
发表于 2018-8-1 19:59:10 | 显示全部楼层
再加一个互感器就可以了吗,何必这么麻烦
 楼主| 发表于 2018-8-1 20:14:58 | 显示全部楼层
fycbw369 发表于 2018-8-1 19:58
距离多远?引线多粗?

大概40到50米,线是5根的1平方
 楼主| 发表于 2018-8-1 20:16:28 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2018-8-1 19:59
再加一个互感器就可以了吗,何必这么麻烦

是为了方便看电流大小好知道下料或者堵不堵料
发表于 2018-8-1 22:01:00 | 显示全部楼层
一个互感不能带两个表的
发表于 2018-8-1 22:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
一个互感器可以带两个表的,这种情况多是数字表和至感器不匹配所致。
发表于 2018-8-2 09:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
串联起来!
 楼主| 发表于 2018-8-2 12:25:05 | 显示全部楼层
各位大师已经处理好,把电流表变比设置对了2个表基本一样了可以使用了
发表于 2019-6-27 08:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
你好,想请教一下,我这个要实现的功能跟你一样,可是为什么我两个电流表串联后表针都不会动了,难道电流表还分进线和出线方向的?交流的不是随便接吗?