电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 老周维修店

带互感器电表怎样计算用电量

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-24 19:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
远望之光 发表于 2018-7-24 18:39
控制回路中并接了一个单相电表?你不怕供电局发你?

是别人用我这边的电
发表于 2018-7-24 20:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
画个图吧!
发表于 2018-7-24 21:42:51 | 显示全部楼层
叫用你家电的人装多一套互感三相表就行了
发表于 2018-7-24 22:21:06 | 显示全部楼层
在三相电表其中一相引给别人的主线上穿个互感器不就行了,接个互感器式单相电表,单相表读数乘加装互感器倍率就是别人的电量。三相表是总电量,读数已经是三相总和了,乘互感器倍率就可以了,不用再乘3的。
发表于 2018-7-26 12:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,控制回路在原有表计的情况下又接了一个单相表,派啥用呢?计量吗不是有原来的3相表呢。
发表于 2018-7-26 12:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
老周维修店 发表于 2018-7-24 17:06
就是在我们的控制回路中并接了一个单相电表

控制回路能提供多少容量呢,不能作为电源使用吧
发表于 2018-7-26 12:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
是不是在互感器的一次侧下端接了一个单相电表啊,
发表于 2018-7-26 15:17:29 | 显示全部楼层
楼主你原来的电表是供电公司计量用的吗,供电公司是不准许动他们计量设备的也
发表于 2018-7-26 15:47:52 | 显示全部楼层
不论你家的表是1倍的还是N倍的,他家的表是1倍的还是N倍的,都必须按照总分表的接法才能正常显示,否则计量准确度大打折扣,供电部门会罚你老鼻子款的哈。他家分表直接缴钱给你,不要让他家缴到供电部门。
总表与分表的接法.png