带互感器电表怎样计算用电量

[复制链接]
发表于 2018-7-24 17:03:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位师傅,我原来这边是一个带互感器的三相电表,倍率40,但后来别人在我们互感器二次侧电路上又接了一个单相电表,问题是他们的实际用电量怎么算,请教你一下各位大师,要不要拿他们电表度数乘以40倍
 楼主| 发表于 2018-7-24 17:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
就是在我们的控制回路中并接了一个单相电表
发表于 2018-7-24 17:17:59 | 显示全部楼层
画个图能表达清楚两个表是什么关系,是并列的关系还是包含的关系。
发表于 2018-7-24 17:37:00 | 显示全部楼层
一个互感带2个表,没见过这种接法
发表于 2018-7-24 17:42:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 两盏灯 于 2018-7-24 17:44 编辑

单相电表也是要乘倍率的。前提是单相电表必须是互感器式,并且要和三相表对应那相串联。
发表于 2018-7-24 17:47:59 | 显示全部楼层
如果接一个单相表还是用三相电且接在下互感器上,是要40X3=120倍。就是说它单相表的度数要乘120,才是实际度数。如它表上显示3度电,那三相电实际用电就是360度哟。
发表于 2018-7-24 18:24:34 | 显示全部楼层
互感器二次侧电路上又接了一个单相电表,这是不允许的,只能接一个电表
发表于 2018-7-24 18:39:22 | 显示全部楼层
控制回路中并接了一个单相电表?你不怕供电局发你?
 楼主| 发表于 2018-7-24 18:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
是另一家在我们的控制回路上接了一个单相电表
发表于 2018-7-24 18:52:13 | 显示全部楼层
老周维修店 发表于 2018-7-24 18:40
是另一家在我们的控制回路上接了一个单相电表

拍个照或者画个图出来看看呀