发表于 2018-7-12 09:54:52 | 显示全部楼层
过冷管组堵了.........
常见故障!
发表于 2018-7-12 10:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
请问很热是多少度,请用0和1(数字)说话!
发表于 2018-7-12 10:48:41 | 显示全部楼层
标准5.5A,但在压力为3个时电流已经达到5.8A,电流明显超标,超标的原因应该不难查吧。
发表于 2018-7-12 15:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
表测低压3kg时,电流5.8A,估测高压已经在19kg左右,外机细管阀处细管可能微起霜,粗管大概最多微凉吧,外机的风很热有40几度,内机供液不足,冷量不够。这个时候高低压压力比是多少呢?20:4=5:1,那么当低压5kg时,高压有多少?(5+1)*5=30kg,如果用表测压力则为29kg,高压29kg,压缩机运行15分钟热保护就不奇怪了。这个时候冷凝温度高达71℃,外机吹出来的风有60多度。运行15分钟压缩机热保护还奇怪吗?
发表于 2018-7-12 16:26:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-12 17:26:44 | 显示全部楼层
还有一种可能是内机和外机不配套(二手空调卖家乱配)
发表于 2018-7-12 17:41:03 | 显示全部楼层
我经常给一个洗衣厂修空调,他们车间会产生很多毛屑,所以空调外机鳞片经常像是护着一层布,他们工人自己也学会了,经常隔三差五的拿水冲洗外机,后来洗着洗着就不太好用了,外机经常热保护,看外机鳞片外表光洁如新,但是吹出来的风很烫,压机时不时就热保护,自己当时也是判断氟加多了,放氟,之后怀疑系统有空气,又抽空重新定量加,但是故障以后,后来怀疑四通阀串气,结果打开一模四通阀两热两凉。最后仔细观察,鳞片外表虽然很干净,但是缝隙里面几乎完全堵死了,用水枪把缝隙里面彻底清洗干净,问题迎刃而解。
发表于 2018-7-12 18:21:22 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2018-7-12 17:41
我经常给一个洗衣厂修空调,他们车间会产生很多毛屑,所以空调外机鳞片经常像是护着一层布,他们工人自己也 ...

正想这么说,洗洗吧?
发表于 2018-7-12 18:31:57 | 显示全部楼层
制冷剂的问题!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-7-12 18:34:06 | 显示全部楼层
貌似堵了,详细查下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 23:29 , Processed in 0.062210 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表