楼主: zzg0409

海尔5P柜机加液求助

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,明天去查一下。
发表于 2018-7-11 14:21:58 | 显示全部楼层
检查一下是不是内机蒸发器太脏
发表于 2018-7-11 14:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
2次截流   
发表于 2018-7-11 17:50:09 | 显示全部楼层
大家所提供的答案是【制冷系统堵了】。笔者的题目一开始就是错误,到后面接连着错误。
在制冷系统正常时,充注制冷剂也不要只进液,要间断性加注,只进液会损坏压缩机,液体进入压缩机会将压缩机的油带走进入系统,压缩机缺油后是什么概念,这点我们大家应该清楚。
充制冷剂时压缩机一定要挂上电流卡表,监视压缩机的电流走向。
你这样充制冷剂会把压缩机加爆了的,千万不要这样干,会造成损失的,注意安全。
发表于 2018-7-11 18:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
应该是堵了
 楼主| 发表于 2018-7-11 21:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
我明天先去看一下蒸发器脏不脏,因为空调安装在服装厂里。
发表于 2018-7-11 22:26:51 | 显示全部楼层
内机蒸发器背面脏了嘛。
发表于 2018-7-11 23:05:52 | 显示全部楼层
停机20分钟 后 在开机,要是正常了  那就是系统含水分太多 冰堵了 。

或者系统有杂质,把毛细管堵了 ,检查过滤器和毛细管

在看看管子有没有压扁的地方 。。。。




发表于 2018-7-12 08:27:27 | 显示全部楼层
蒸发器脏了吧
发表于 2018-7-12 09:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
服装厂的空调内机易脏,洗洗更健康。