楼主: 小岛居士

请教版主,膨胀阀阀芯选配!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-7 19:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-7 19:33
把阀芯补上吧,没阀芯约等于没有截流,难怪高压低,低压高。

应该选配几号阀芯呢?
发表于 2018-7-7 20:02:12 | 显示全部楼层
小岛居士 发表于 2018-7-7 19:59
应该选配几号阀芯呢?

所需制冷溫度報上來吧。
发表于 2018-7-7 20:03:06 | 显示全部楼层
小岛居士 发表于 2018-7-7 19:59
应该选配几号阀芯呢?

我们的膨胀阀没有你那玩意儿,所以你的图用不上!

QQ图片20180707195737.png QQ图片20180707195827.png
 楼主| 发表于 2018-7-7 20:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-7 20:02
所需制冷溫度報上來吧。

速冻库需要-15℃到-16℃左右
发表于 2018-7-7 20:06:08 | 显示全部楼层
小岛居士 发表于 2018-7-7 20:05
速冻库需要-15℃到-16℃左右

那就配3號芯。
 楼主| 发表于 2018-7-7 20:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-7 20:03
我们的膨胀阀没有你那玩意儿,所以你的图用不上!

看图与LKK师傅发的比较类似
wx_camera_1530866277104.jpg
wx_camera_1530866265250.jpg
IMG_20180706_162801.jpg
发表于 2018-7-7 20:11:52 | 显示全部楼层
小岛居士 发表于 2018-7-7 20:08
看图与LKK师傅发的比较类似

我的是TS2,R-404A专用,你的是TX2,R-22专用,一样都是DANFOSS内平衡可变流口(可换阀芯)膨胀阀。
 楼主| 发表于 2018-7-7 20:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-7 20:06
那就配3號芯。

谢谢老师指导
发表于 2018-7-7 20:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-7 20:16 编辑
小岛居士 发表于 2018-7-7 20:08
看图与LKK师傅发的比较类似


那你开始就要说清楚,或者用图表示清楚,比如膨胀阀的型号,品牌等等,不要凭自己的想象说话。是你自己胡说“没有阀芯”的,我只是证明“没有阀芯”的说法。
该是怎样就怎样。
 楼主| 发表于 2018-7-7 20:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-7 20:13
那你开始就要说清楚,或者用图表示清楚,比如膨胀阀的型号,品牌等等,不要凭自己的想象说话。
该是怎样 ...

谢谢老师指点!我也怀疑压缩机能力下降(旧机组),怀疑这两个方向,总不能不试下膨胀阀就直接上机组吧,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:11 , Processed in 0.059828 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表