查看: 9678|回复: 17

惠而浦ISH-120KV3A/G外机启动10秒停机

[复制链接]
发表于 2018-6-6 08:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门维修,这台机子2014.1.20.购买,厂家说已过保,开机压缩机风机启动,10秒左右压缩机,风机停机,内机正常,测NL电压223V,NS跳动电压正常
PN310V  15V   5V  12V  正常,过几分钟,外机在次启动,压缩机电流2A  在次停机,模板等闪烁4次,报警,  内机保J6,
测外机三个探头  阻值7.5K  7.5K   48K   对的  ,电压2.25V   2.25V  3.3V ,现在迷茫了 ,不知主板问题,还是模板,保护,
查J6代码含义热交换器温度感应器系统异常   感谢师傅们指导一下
QQ截图20180606075825.jpg
QQ截图20180606075842.jpg
QQ截图20180606075855.jpg
QQ截图20180606075927.jpg
发表于 2018-6-6 08:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
是长虹代工的惠而浦
发表于 2018-6-6 08:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
盘管传感器阻值没问题就是电路板的问题
发表于 2018-6-6 08:36:09 | 显示全部楼层
先简后繁,室外冷凝器是否脏堵?
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:49:19 | 显示全部楼层
落寞的青春℡ 发表于 2018-6-6 08:29
盘管传感器阻值没问题就是电路板的问题

我去把主板拆下来看看
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:50:06 | 显示全部楼层
鄄城信达科技 发表于 2018-6-6 08:36
先简后繁,室外冷凝器是否脏堵?

4年的机了,外机不是很脏,
发表于 2018-6-6 09:13:51 | 显示全部楼层
惠而浦空调故障代码
  

  C9吸入空气温度感应器系统异常,E0保护装置动作。

  室外机E3高压异常。

  室外机 E4低压异常。

  室外F3排水管温度异常。

  室外机 H3高压开关故障。

  室外机 H9外气温度感应器系统异常。

  室外机 J3排出管温度感应器系统异常。

  室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。

惠而浦E7:室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良
惠而浦E8:过热保护
惠而浦FC:空调型号不同,显示故障代码表示的故障也不同。
惠而浦F6:空调型号不同,显示故障代码表示的故障也不同。
惠而浦F8:空调型号不同,显示故障代码表示的故障也不同。









评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
西安周涛 + 2 + 2 辛苦啦已纳入 本版精华

查看全部评分

发表于 2018-6-6 09:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
把盘管传感器线直接焊到主板试试,不行的话就是主板问题。
发表于 2018-6-6 11:24:52 | 显示全部楼层
路过看看分享,
发表于 2018-6-6 11:52:24 | 显示全部楼层
基本判断是主板的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:40 , Processed in 0.067163 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表