求助冷库高压压力过高

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-18 17:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-18 14:53
高压压力过高的原因有:系统中加多了制冷剂;冷凝器过脏;冷凝面积不足;冷却效果差等。
既然是水冷式冷凝 ...

荣昌老师你好,制冷剂过多已经排除了,冷凝器清洗过了 水泵也换了大水流的,我也怀疑冷凝器面积不够,下面附上冷凝器的铭牌您帮忙看看,还有就是铜管大小和节流阀大小合理吗,我把节流阀全开回气压力也没有上过2 我总感觉高压12的铜管是不是细了导致的压力过高
发表于 2018-5-18 14:53:54 | 显示全部楼层
高压压力过高的原因有:系统中加多了制冷剂;冷凝器过脏;冷凝面积不足;冷却效果差等。
既然是水冷式冷凝器,那就是冷却水量过小,进水温度过高,或者是冷凝器的水垢过多。
水冷式冷凝器的进出水温差一般为2~3度左右。
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-18 14:32
清洗冷凝器

冷凝器清洗过了
发表于 2018-5-18 14:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
清洗冷凝器