求助冷库高压压力过高

 关闭 [复制链接]
发表于 2018-5-18 14:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一个90立方的保鲜库库温-2度-4度,用的8匹谷轮半封闭水冷,DD80风机 铜管12*22,膨胀阀上恒4 ,春季还好,一到夏季温度上升系统压力也很高,比如现在环境温度32度,机器高压19公斤 回气压力只有1.9公斤  ,如果环境温度上38 压缩机就很容易高压保护,求助啊
发表于 2018-5-18 14:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
清洗冷凝器
发表于 2018-5-18 14:53:54 | 显示全部楼层
高压压力过高的原因有:系统中加多了制冷剂;冷凝器过脏;冷凝面积不足;冷却效果差等。
既然是水冷式冷凝器,那就是冷却水量过小,进水温度过高,或者是冷凝器的水垢过多。
水冷式冷凝器的进出水温差一般为2~3度左右。
 楼主| 发表于 2018-5-18 17:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-18 14:53
高压压力过高的原因有:系统中加多了制冷剂;冷凝器过脏;冷凝面积不足;冷却效果差等。
既然是水冷式冷凝 ...

荣昌老师你好,制冷剂过多已经排除了,冷凝器清洗过了 水泵也换了大水流的,我也怀疑冷凝器面积不够,下面附上冷凝器的铭牌您帮忙看看,还有就是铜管大小和节流阀大小合理吗,我把节流阀全开回气压力也没有上过2 我总感觉高压12的铜管是不是细了导致的压力过高
发表于 2018-6-2 15:58:47 | 显示全部楼层
8匹谷轮的低压铜管用的太小了,至少用到28和32的,8匹机我们是配置丹佛斯外平衡6号阀芯即可,管径变小影响效果,现在调高压,估计是水冷冷凝器散热面积不够,水塔散热不够。
发表于 2018-5-21 10:05:29 | 显示全部楼层
8匹的机组,12供液管是不会引起高压过高的。
发表于 2018-5-18 19:44:38 | 显示全部楼层
WOOUDE 发表于 2018-5-18 19:35
膨胀阀拆下面阀体的螺丝是吗,拆下来用什么清洗?

拆膨胀阀接高压管螺丝,不是回气管螺丝,拆下来有个滤网看有无髒东西堵了,有髒东西用刷子刷洗乾淨,再用吹风机吹乾,如果乾淨就可能是感温包漏气了,手握感温包看低压上不上来?不上来就是漏气坏了。
 楼主| 发表于 2018-5-18 19:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-18 19:48 编辑
lkk 发表于 2018-5-18 18:39
高压管细不会说全开了低压还上不来。
新装的不代表不会堵或者坏,勤快点看一下吧。
回气管22mm没问题 ...


温度是-2度 到零上4度, 您说排气管要15.8的 可是我现在是12的管 我需要更换吗
膨胀阀拆下面阀体的螺丝是吗,拆下来用什么清洗?
发表于 2018-5-18 18:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝面积不足
发表于 2018-5-18 18:39:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-18 19:04 编辑
WOOUDE 发表于 2018-5-18 17:51
现在膨胀阀已经全开 但是低压压力就是上不来


高压管细不会说全开了低压还上不来。
新装的不代表不会堵或者坏,勤快点看一下吧。
回气管22mm没问题。膨胀阀太大了乱配,3H才对。
设置温度几度?
8P的R-22压缩机,排气管应该是15.8mm的。5分管
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-18 18:04
全开还是上不来,看是不是膨胀阀滤芯堵了或者感温包漏气坏了。

膨胀阀是好的,去年新装的时候到现在一直这样子 工作也没问题,就是三伏天压力较高容易高压保护,安装的时候师傅就说高压管细了 膨胀阀小了
发表于 2018-5-18 18:04:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-18 19:05 编辑
WOOUDE 发表于 2018-5-18 17:51
现在膨胀阀已经全开 但是低压压力就是上不来


膨胀阀一定有问题。
全开还是上不来,看是不是膨胀阀滤芯堵了或者感温包漏气坏了。
 楼主| 发表于 2018-5-18 17:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-18 17:37
8P制冷量11.7KW,上恆4H制冷量约17.7KW,太大了,换3H吧,高压过高,低压过低,估计原先4H被调得太紧,先把 ...

现在膨胀阀已经全开 但是低压压力就是上不来
发表于 2018-5-18 17:37:18 | 显示全部楼层
8P制冷量11.7KW,上恆4H制冷量约17.7KW,太大了,换3H吧,高压过高,低压过低,估计原先4H被调得太紧,先把膨胀阀调松(估计1圈半至2圈),再把阀芯换成3H。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:30 , Processed in 0.073461 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表