楼主: 不好不坏

5匹奥克斯空调移机移出的故障求助[空调维修高手请进]

[复制链接]
发表于 2011-8-4 19:09:51 | 显示全部楼层
你的外机有传感器吗?有的话看看几台机器的传感器阻值一样吗!
发表于 2011-8-4 20:05:21 | 显示全部楼层
感觉还是电源的问题,请您在仔细查下电源
发表于 2011-8-4 21:48:24 | 显示全部楼层
检查一下室外机压力开关插头是否虚接直接把电脑板压力开关两插头短接试一下
发表于 2011-8-4 22:02:17 | 显示全部楼层
学徒经过,等待楼主找出答案!
发表于 2011-8-4 22:07:11 | 显示全部楼层
期待结果.等待回帖
发表于 2011-8-4 22:40:10 | 显示全部楼层
应该是电控部分问题
1检查供电
2是否 加管加线(通信线最好用整条的)以免有接触电阻影响通信。
发表于 2011-8-5 12:03:30 | 显示全部楼层
既然内外机三相电是并联,哪就有可能是内外通讯不对。5台机子有一台好,可摘3台故障机子室外机板子一一在一台故障机子上试,首先必须保证内外机通信线接正确。
发表于 2011-8-5 12:04:42 | 显示全部楼层
既然内外机三相电是并联,哪就有可能是内外通讯不对。5台机子有一台好,可摘3台故障机子室外机板子一一在一台故障机子上试,首先必须保证内外机通信线接正确。
发表于 2011-8-5 12:38:27 | 显示全部楼层
线路接触不良导致的,我也遇到过同样的故障现象,仔细检查线路
发表于 2011-8-5 13:39:35 | 显示全部楼层
新手学习来了,看来以后多台同型号移机得做标记了。