楼主: 制冷小师弟

求教碰到一个R22排管冷库温度下不来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-17 15:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-17 15:52
排管都上霜了吗

嗯,从膨胀阀开始,到压缩机回气口,都有霜的
发表于 2018-5-17 15:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
库库温没问题吧是零下4度吧,测一下。
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-17 15:56
库库温没问题吧是零下4度吧,测一下。

库温没问题的,-4°左右。就是再也下不去了,低压1.2kg,没有高压表看不到高压,不会超过14kg,我在压控上改了高压保护试试会不会保护掉。就是温度下不来,一整天了。
发表于 2018-5-17 16:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-17 16:33 编辑

开大膨胀阀1圈试试
也可能压缩机不行
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-17 16:08
也可能压缩机不行

开始我有这个怀疑,房东说原本是3P一套的像空调那样的外机,后来打不冷,换了4p压缩机和冷凝器,还是不行,轮到我来了,晕倒
发表于 2018-5-17 16:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
开大膨胀阀,看低压能到了1.9bar左右
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-17 16:18
开大膨胀阀,看低压能到了1.9bar左右

我看论坛里荣昌老师一直强调说不要调膨胀阀,4P机组用上恒3H膨胀阀不对还是10个的液管小了,打算买个新的膨胀阀,现在用的这个被以前别人修的调来调去,不知道还好不好,再把那段10的液管改12的试试。
发表于 2018-5-17 16:55:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-17 17:39 编辑
制冷小师弟 发表于 2018-5-17 15:16
温度到零下4°左右就很难下去了,低压1.2公斤,膨胀阀进液管常温,膨胀阀调节杆调整到中间位置没动过,结霜 ...


从图看,现在压缩机都挂了霜,再开大膨胀阀,压缩机就结霜更大了。
问题是:根据你的叙述,膨胀阀已经多次调来调去,现在的调节杆是否真正处中间位置上?必须要搞清楚。
蒸发管的结霜也太厚了,热阻很大,影响传热,也是库温下不去的原因之一。
R22制冷剂,库温-4度,蒸发温度约为-9度,对应的压力约为0.367MPa绝压=0.267MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2~0.22MPa(约合2~2.2kg)表压。而该机现在的低压只有1.2kg,距实际库温下的对应压力相距较大,制冷量小,所以库温下不去。
蒸发管结霜太厚,热阻大,降低传热性能;蒸发面积小,换热面积不足;膨胀阀配置过小,或开启度小以及系统制冷剂过少等都会使低压压力过低,但从压缩机的现状及排管的结霜现象分析,系统制冷工质不会少,也不像膨胀阀的问题。不知库房用的是多大管径的排管?排管必须与库墙长宽相应,库房除地面和库门部位外,其余部位都应配置排管,这样蒸发面积才会与库房相配匹。
测试一下压缩机的压缩性能,如果气密性差,也是效率差的重要因素(此故障与现状不吻合)。
冷凝器的散热条件差,库温同样下不去,既然“冷凝后的液管有点热”,那就应当考虑散热问题。
选配只性能好的“丹佛斯”2#芯膨胀阀吧。
 楼主| 发表于 2018-5-17 17:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-17 16:55
从图看,现在压缩机都挂了霜,再开大膨胀阀,压缩机就结霜更大了。
问题是:根据你的叙述,膨胀阀已经多 ...

好的,明天我换一个膨胀阀,再把排管上霜清一清再试下,荣昌老师请问下这个10/16配管可以吗,房东没别的地方可以安置冷凝器了,放墙外边就是太阳直晒,物业也不同意放外边,楼内毛胚过道层高4米,纵深也挺大的,两头有窗,房东意思只能放这里。这个情况零下-4℃,低压1.2kg,膨胀阀结霜情况和压缩机回气结霜情况看有没有可能是膨胀阀堵了,以后碰到其他冷库可以琢磨下。
发表于 2018-5-17 17:25:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-17 17:28 编辑
制冷小师弟 发表于 2018-5-17 17:13
好的,明天我换一个膨胀阀,再把排管上霜清一清再试下,荣昌老师请问下这个10/16配管可以吗,房东没别的 ...


根据你对现场的描述,冷凝器的散热条件还是可以的。是不是冷凝面积过小了?
回气管配管应当根据压缩机的吸气口径配置,进液管应当根据膨胀阀的进液口径配置,出液管也应当依照膨胀阀的出液口径配置。
从系统的结霜情况看,根本不存在“堵塞”现象!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:09 , Processed in 0.056243 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表