- UID
- 156218
- 阅读权限
- 45
- 推广
-
- 幽默
-
- 注册时间
- 2010-11-14
- 最后登录
- 1970-1-1
|
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-15 05:57 编辑
荣版主,你好,资料说,外界温度35℃,室内温度27℃,蒸发器温度+5℃,对应的低压值为0.48mpa,高压值室外35℃+15℃=50℃,这个50℃是冷凝器的温度,对应的高压值为1.83mpa,我不知道,室外45℃,30℃,低压压力应该为多少,冬季制热时资料说,蒸发器温差选取10℃,以空调下限5℃分析,此时的蒸发器温度为5-10=-5℃,对应的压力值为0.32mpa,这是制热时的低压值,那么,此时的高压值是多少呢,是咋计算出来的,有什么公式没,譬如说,制冷时,外界温度45℃,+15℃温差,此时冷凝器温度50℃,低压是多少呢,有什么公式,敬请荣版主做一解答,为此,我昨晚搞了现在不明白
空调制冷时,内机是蒸发器,制热时,内机是冷凝器,资料说,制冷时,冷凝器以35℃,参考,冷凝器温度为50℃,空调只一个工艺口,高压是推算出来的,不可能测高压压力,制冷时,室外35℃,室内温度设置在27℃,为标准,那么,制冷设置在18℃,30℃,外机低压值会变化吗?,
上面你给我的答复,我有疑惑,你说环温5℃,对应的压力值为0.48mpa,那么,我问你,根据R22温度压力对照表,这个温度指的是蒸发器温度为5℃,对应的压力为0.48mpa,而你说的环温5℃,我不解?
我进一步推理,说以空调下限5℃,计算,蒸发选取温差为10℃,也就是说,蒸发器温度比外界温度低10℃,此时,蒸发器温度为-5℃,对应的压力为0.32mpa,荣版主说的比如,R22,压力表显示1.093是压力表压值,绝对值为1.093+0.1=1.193,对应的蒸发器温度为30℃,反过来,当地环温30℃,对应的压力绝对值1.193,我不明白,你所说的这个30℃,是室外温度,还是饱和温度?
|
|