楼主: 爱吃洋葱卷

问一下制冷剂压力与温度对照表,温度以什么作参考

[复制链接]
发表于 2019-2-11 15:18:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-11 15:26 编辑
北麓家电修理 发表于 2019-2-11 14:57
雾里看花,我还没明白,根据R22制冷剂的温度与压力,温度指的是R22在蒸发器了气化时的温度,蒸发器的压力几 ...


新年好!
你想对照什么温度下的压力,或者什么压力下的温度都是可以的。
比如说R22制冷剂,你当地当时的环温是5度,对应的饱和压力是0.585MPa绝对压力=0.485MPa表压力;用压力对照饱和温度,那就反过来就是了。
又比如R22的制冷剂,测得某空调的高压压力为1.093MPa表压,那绝对压力即为1.193MPa,对应的饱和温度为30度。反过来,当地当时的环温为30度,对应的饱和压力是1.193MPa绝对压力=1.093MPa表压力。
再比如测得某R22制冷剂的氟瓶压力为0.7MPa表压,绝对压力即为0.8MPa,对应的饱和温度为15~16度左右。
你可以用任意的温度来对照其饱和压力,也可以用任意的饱和压力来对照其饱和温度。
发表于 2019-2-11 20:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
饱和制冷剂压力与温度对照表是人们发现的R22或R410A或其它制冷剂的性质它们压力和温度的对应关系,楼主怎么说拿它作为加注制冷剂的参考依据?某种制冷剂的性质如何称为加注制冷剂的参考方法?楼主想要表述的可能是以当时室外温度下对应某制冷剂饱和压力为参考,将其压力值的一半作为蒸发压力,照这个方法加制冷剂?楼主是个初学者,随着对空调的理解会感觉到这种方法的可笑。制冷运行时蒸发压力主要决定于室内温度,内机风量,室外温度当然有影响但稍小。比如室外35℃时空调未开室内有可能达到32℃,如果这时空调系统内制冷剂充足蒸发压力可能会高达5.7kg,当室内温度降至27℃时,蒸发压力是5kg,而当室内温度降至22℃时蒸发压力可能在4.3kg。楼主说说看这三种情况时的蒸发压力你怎么搞?
发表于 2019-2-13 17:07:49 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-15 06:42
大家在这个问题的理解上都存在误区。
系统里的平衡压力与这个根本就不搭界!所谓平衡压力完全没有作用!
该 ...

谢谢老师分享!
发表于 2019-2-14 21:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-15 05:57 编辑

荣版主,你好,资料说,外界温度35℃,室内温度27℃,蒸发器温度+5℃,对应的低压值为0.48mpa,高压值室外35℃+15℃=50℃,这个50℃是冷凝器的温度,对应的高压值为1.83mpa,我不知道,室外45℃,30℃,低压压力应该为多少,冬季制热时资料说,蒸发器温差选取10℃,以空调下限5℃分析,此时的蒸发器温度为5-10=-5℃,对应的压力值为0.32mpa,这是制热时的低压值,那么,此时的高压值是多少呢,是咋计算出来的,有什么公式没,譬如说,制冷时,外界温度45℃,+15℃温差,此时冷凝器温度50℃,低压是多少呢,有什么公式,敬请荣版主做一解答,为此,我昨晚搞了现在不明白
空调制冷时,内机是蒸发器,制热时,内机是冷凝器,资料说,制冷时,冷凝器以35℃,参考,冷凝器温度为50℃,空调只一个工艺口,高压是推算出来的,不可能测高压压力,制冷时,室外35℃,室内温度设置在27℃,为标准,那么,制冷设置在18℃,30℃,外机低压值会变化吗?,
上面你给我的答复,我有疑惑,你说环温5℃,对应的压力值为0.48mpa,那么,我问你,根据R22温度压力对照表,这个温度指的是蒸发器温度为5℃,对应的压力为0.48mpa,而你说的环温5℃,我不解?
我进一步推理,说以空调下限5℃,计算,蒸发选取温差为10℃,也就是说,蒸发器温度比外界温度低10℃,此时,蒸发器温度为-5℃,对应的压力为0.32mpa,荣版主说的比如,R22,压力表显示1.093是压力表压值,绝对值为1.093+0.1=1.193,对应的蒸发器温度为30℃,反过来,当地环温30℃,对应的压力绝对值1.193,我不明白,你所说的这个30℃,是室外温度,还是饱和温度?
发表于 2019-2-15 06:37:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-15 08:31 编辑
北麓家电修理 发表于 2019-2-14 21:57
荣版主,你好,资料说,外界温度35℃,室内温度27℃,蒸发器温度+5℃,对应的低压值为0.48mpa,高压值室外35 ...


你说了这么多,到底想说什么?到底还有哪个方面的疑惑?还有哪个问题不明白?
你拿蒸发温度来来对照压力,蒸发器温度+5℃时对应R22的饱和压力为0.585MPa绝压=0.485MPa表压;室外环温35℃,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度,那冷凝温度就是35+12=47度,并不是你说的“50℃”!对应的饱和压力为1.814MPa绝压=1.714MPa表压,用温度对照对应的压力,或者用压力对照对应的温度,就是这种逻辑规律!天下就是这么的定律!有什么质疑的呢?
“室外45℃,30℃,低压压力应该为多少?”那是该系统在运行中实际反应出的工况,什么季节,怎么反应,有什么问题,系统正常不正常,反应出什么状况就是什么状况,关《温度压力对照》什么事呢?说那么多这个温度,那个温度;这个“资料”,那个“资料”干嘛呢?与“温度和压力”对照存在什么关系呢?空调制冷应该怎样正常,制热应该怎样正常,正常不正常,那是你的事啊!在这里扯这个与主题无关的话题有什么用呢?在这个主题的问题上,你要想的是什么温度对什么压力,或者什么压力对什么温度。不任你用蒸发温度,还是冷凝温度,或是环境温度,室温,怎么去对照对应的压力,想其它的都与此无关!
“上面你给我的答复,我有疑惑,你说环温5℃,对应的压力值为0.48mpa,那么,我问你,根据R22温度压力对照表,这个温度指的是蒸发器温度为5℃,对应的压力为0.48mpa,而你说的环温5℃,我不解?”看了你的这段话,我真为此而发笑!理解问题怎么就如此“误途”?无任把5度当成什么温度,凭什么说它就是指“蒸发温度”?但它的对应压力都是0.485MPa表压!而我在上面说的是“比如”,但它的对应值仍不会改变!最后那段所谓“推理”更是说得乱七八糟!越“推”越乱!一下说“蒸发温度-5度”,一下又说“蒸发温度30度”,好人都让你给说晕了。
“我昨晚搞了现在不明白”,乱想,瞎想,无规则地思索,东扯西扯,当然会“搞不明白”哦!把系统怎样运行才会正常,要什么温度和压力才属正常,说那么一大堆的温度压力,与该主题的“温度压力对照”有什么关联呢???你如果还是这样无头绪地乱扯,会越来越“迷糊”,越来越错乱!
发表于 2019-2-15 09:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣版主的回复,我在整理一下思绪
 楼主| 发表于 2019-2-16 18:59:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-2-15 06:37
你说了这么多,到底想说什么?到底还有哪个方面的疑惑?还有哪个问题不明白?
你拿蒸发温度来来对照压力 ...

谢谢老师,帖子能得到您的回复,给大家答疑解惑,受益匪浅
发表于 2020-1-13 18:35:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-17 05:39
对于分体式家用空调,回气管的温度和压力与外界环温会因保温隔热及长度的因素存在一点热量和压力损失而已 ...

版主您好,VRV多联,R22,外机有专门的低压检测口,比如制冷检测在0.5MPA,制热检测在0.25MPA,两者相差一半,但是制冷制热效果都可以,所以可以说和环境温度还是有很大关系?
另外一台风冷热泵水机,R22,开启制热,外机翅片及回气总管全部结霜,厚度1CM左右,是1CM,低压检测0.25MPA,冷冻水出水水温40度,效果也还可以,是否可以判断为缺制冷剂,还是壳管热交换差,又或者开启时冷冻水水温低?外风机正常,外翅片还凑合,请帮忙分析下。。为谢。
发表于 2021-1-13 11:46:24 | 显示全部楼层
可能大家关心的是如何把温度压力表应用到实际的维修工作中的问题,特别是制冷剂的充注量在不同的环境温度下对应的压力.但其实这个表解决不了实际维修问题,就是一个温度压力的对应表,测出来多少压力对应多少温度,反过来也一样.
发表于 2021-1-13 12:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
nhyqb 发表于 2021-1-13 11:46
可能大家关心的是如何把温度压力表应用到实际的维修工作中的问题,特别是制冷剂的充注量在不同的环境温度下 ...

对,是这样的。这个对照表它就像字典是工具书是说明各制冷剂工质饱和状态压力与温度一一对应的特性参数,而不是揭示维修时系统里制冷剂加到多少压力的公式。比如冬天制热时当测出一台R22冷媒空调的运行高压压力为15kg,通过查这个表表知道对应冷凝温度为42℃,此时如果电辅热不开,内机出风口温度应在34、5℃(内机设定高风且换热良好),反过来测出内机出风口温度可以反推冷凝温度以及冷凝(高压)压力,将估测推算压力和实际表测压力对比,如果相差较大则认为空调有故障需要维修或调整
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 21:34 , Processed in 0.057703 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表