电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 42426|回复: 36

问一下制冷剂压力与温度对照表,温度以什么作参考

[复制链接]
发表于 2018-5-14 21:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 爱吃洋葱卷 于 2018-5-14 21:33 编辑

从网上下载一份r22\r410的温度与压力对照表,表中的压力为平衡压力,对应的温度为摄氏温度。现在有个疑问,如果以这个对照表作为充注制冷剂的依据,那么温度应该参考室外温度还是室内温度?这是大家重点回答的问题!
我的做法是以室外温度作为参考,制冷剂加注到对应表压力的0.5倍(也就是平衡压力一半)。比如以r22为例,,现在室外温度30度,对应表压为1.09Mpa,就加注约5kg/cm2,不知是否正确,敬请老司机指点!

截图01.png   

截图02.png
发表于 2018-5-14 21:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
当然是室外机那里环境温度。
发表于 2018-5-15 00:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
就是这么算。还可以看压力表上的温度ㄧ般蒸发温度设计在5度左右不知道我说的对不对我也是新手
发表于 2018-5-15 05:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 05:57 编辑

表中的数据是说冷媒液气临界温度和压力,只能参考
表中数据是实验室得到的,工况室外35°,室内27°,蒸发温度5°,这个东西只是参考,不要拿他做标准
发表于 2018-5-15 06:42:06 | 显示全部楼层
大家在这个问题的理解上都存在误区。
系统里的平衡压力与这个根本就不搭界!所谓平衡压力完全没有作用!
该表中的数据可以对照空调系统的两种“温度和压力”。即空调系统在运行中的“蒸发温度或压力”,以及“冷凝温度或压力”。
大家应该知道,家用空调的蒸发温度是设计在+5度左右的,对应R22制冷剂的绝对压力是0.584MPa=0.484MPa表压(约合4.8kg);如果是R410A系统,蒸发温度在5度时的对应绝压是0.936MPa=0.836MPa表压(约合8.3kg),所以我们在加注制冷剂时,都必须以这个表压数值为标准的,这也是检测和衡量空调系统是否正常的一种标志。
冷凝温度或压力,由于冷凝温度没有实际的温度表检测,只能通过当时反应出的实际压力而对照出温度。
如果R22空调系统测定出的高压表压为1.360MPa=1.460MPa绝压(约合13kg表压),此时的冷凝温度约为38度左右。
如果R410A空调系统测定出的高压表压为2.210MPa=2.310MPa绝压(约合22kg表压),此时的冷凝温度也为38度左右。
这就是专业和科学的应用《制冷剂温度和压力对照表》的方法。
 楼主| 发表于 2018-5-15 21:49:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-15 06:42
大家在这个问题的理解上都存在误区。
系统里的平衡压力与这个根本就不搭界!所谓平衡压力完全没有作用!
...

多谢老师指点
 楼主| 发表于 2018-5-15 21:52:41 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2018-5-15 00:42
就是这么算。还可以看压力表上的温度ㄧ般蒸发温度设计在5度左右不知道我说的对不对我也是新手

观点一致知音知音,谢谢回复
发表于 2018-5-15 22:54:37 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-15 06:42
大家在这个问题的理解上都存在误区。
系统里的平衡压力与这个根本就不搭界!所谓平衡压力完全没有作用!
...

版主你好,请教一下。室外的实际温度是不是和这个压力有关联的,就是25度和35度的时候这个压力也有相应的变化?还是说在两种情况下压力值都一样?
发表于 2018-5-16 04:28:43 | 显示全部楼层
lxt8761861 发表于 2018-5-15 22:54
版主你好,请教一下。室外的实际温度是不是和这个压力有关联的,就是25度和35度的时候这个压力也有相应的 ...

温度和压力之间始终是相对应的,每种温度下都对应一种压力,每种压力下也能对应一种温度。
室外的实际温度虽然在一天内也会有些变化,但相对来说还是比较稳定的,不会出现“起伏不断”的现象。各种温度下都有对应的压力,早晨的气温会低些,然后逐渐升高,中午12点至下午2点是当天内气温最高的时段;晚上12点后气温又逐渐变低,凌晨2点后至4点间的气温是当天内最低点的时段。你在福建,一天内的气温差不会很大,所以对应的压力差也不会很大。
发表于 2018-5-16 23:52:15 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-16 04:28
温度和压力之间始终是相对应的,每种温度下都对应一种压力,每种压力下也能对应一种温度。
室外的实际温 ...

谢谢版主的指导。按这个压力对应表来说就是回管的压力是和室外的温度没有多大的关系的是吗?
刚入行两年多,我师傅和我说加氨直接加到某个压力值就行了,可是很多空调上表发现压力已经达到了,滴水和粗细两管结露也是正常的,空调吹出来的风就是感觉冷度还差点。所以对这个加氨压力一直都是知其然不知其所以然
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 21:18 , Processed in 0.065204 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.