     空调出现故障时,基本都会报代码的,通过代码能够帮维修人员快速查找到故障的所在。然而,也有个别案例虽有故障,却不会出现代码,这就要求我们作为维修师傅,不但基础知识要扎实,还要学会综合分问题的能力。      
      今天下班早,举几例徒弟维修空调和大家分享一下,相互交流相互学习。
      例一:用户报不制冷,电话了解外机不工作,海尔72变频空调。上门检测,刚开机压机不启动,外风机转动,两三分钟后停止,外电脑板灯闪29下[代码只有闪27下以内的],内机运转始终正常。代换模块儿无果。因徒弟是第一次单独自己修变频,于是打来电话询问。我让他测直流320[刚开机320v,一会儿195v,然后恢复320V,保持]。测UVW接线柱电压,{交流档}UVW任意两端都是从40V升至55V,然后无。[这是参考值非有效值]
      分析:以上电压参考,板子能升频,压机不转电流保护,外风机再停止。初步判断压机堵转。
      提示小徒弟,压机堵转,极有可能系统也脏了,注意吹系统,检查电磁阀。
      处理:换压机,清理系统,换电磁阀。
      例二:海尔50变频不制冷,上门检测,内机运行一直正常,无代码显示,压机时而运行时而停,运行时能制冷,时间有时两分钟有时5分钟不等,市电网正常。外风机基本停。
      分析:根据反馈来的信息,很有可能线路接触不良造成的,因为工作时间长短无规律可言。传感器无论怎样坏也是有规律可循的,排除在外,内外风机电路可能性也不大,如风机停,压机还会运行一段时间,而这是压机先停。先测UVW三端子,结果W端一直在跳变,三相不平衡。
     
     处理:打磨W端,换W端卡子。正常了。
     例三:用户报不制热,外机工作一会儿停机。35定频扬子挂机。
     上门检测室温约19度,开机可制热,10分钟后外风机停,然后压机再停,内机一直正常运行。再开机,还是如此,时间总是10分钟左右。
     分析:电路板,系统基本正常。10分钟后风机先停,过一会儿压机再停,有可能是数据采样出现问题了。室温,外环温,化霜传感器可能性不大,如是它们,无论时间长短,会再次启动或者刚开始就不制热的。依据现象,判断内管温传感器误报管温温度太高,先停风机来减少吸收热量,继而还报温度高,停机了。拆下一量,哈哈......几乎0欧。
     处理:更换管温传感器。
     例四:35变频挂机,制冷差。
     检测:室温27度,细管结霜,低压0.25,询问用户3个月前移的机,怀疑漏了,检漏重新紧固接帽加氟0.4制冷正常。
     7天后,又报制冷差,上门检测和上一次现象一模一样。
     徒弟分析:为什么压力又是在0.25呢?如果漏,前后时间差距很大,不会都是在0.25。移过机怀疑进了脏物微堵。
     处理:吹系统,换过冷管组。完全正常了。
     经过近一年的努力,徒弟进步确实不小,百分之九十的变频空调,都能独立完成。当然也有了骄傲情绪。[成长时期必然规律嘛]碍于面子又不好说破,为了继续成长,得给他降降温了。
     也就是刚过完18年春节,一用户报海尔35变频挂机不制热了,徒弟去了,
     上门检测:外机不启动,报E7代码[唉,小意思嘛],内外机通讯故障。结果自然是老鼠把信号线咬断了。重新接牢固,正常,收工。
      三天后,用户又报不制热了,而且家里有小娃娃,要求尽快处理,徒弟趾高气昂地又去了。半天过去了,不见回来,打电话询问什么情况,只说不好修,下午,领了外电脑板,模块又过去了,一天没修好,等他问我他又不问,于是我主动了解是什么情况,他说:开机正常,内管升温后轴流风机启动,然后高风,制热效果好。大概2分钟后,外风机,压机突然就停了,十几分钟内机也停了。5分钟又启动,周而复始,可气的是又没有代码。我说:那就先换传感器试试吧。十多天过去了,用户不耐烦了,无奈,徒弟领着另一位维修师傅去了,这次下了血本,内板,电抗器换了,怀疑有堵,压机过冷管组等换了[这样的修法要不得],故障依旧。那位师傅又打电话给我:刘师傅,这是怎么回事?件换遍了,还是不好。我问:传感器代换过吗?‘换过了,一样的’。我思索了一下,猛然想起说道:‘上次老鼠把线咬了,再查一查周围有无类似情况,短路断路现象,既然咬断一根,同样也会咬第二根,第三根的’。‘查过了,没有’......
    下午,他们把空调拆了回来。
    ‘刘师傅!快来看看这台空调吧,真上头。用户闹着换机呢'。[终于开口了]我拿起万用表走过去,因换压机没氟了,开一会儿空载报代码停机,手按阀口模拟压力,制热开机,两分钟后,压机,外风机突停,十几分钟内机停,5分钟又启动,循环。强制制冷,2分钟后压机先停,一会儿外风机停。320v稳定,UVW平衡,能升到高频。
     分析:根据以上试验,空调是被一种错误信号所控制,把几个传感器悬在空中试机,开停和以前时间一致。板子,传感器以及系统不像有问题。除此之外只有轴流风机霍尔信号传输了。测内板霍尔插座,5v,4.8v[正常大概2.6v],0v,不对,用力拉线,没有松动,沿线继续寻找,在极其隐蔽的地方,老鼠把线咬开了,.........
      制热时,两分钟检测不到轴流风机速度,误判没有启动,压机,外风机同时保护停机。制冷时,两分钟检测不到轴流风机转速,压机先停,外风机'似乎'还继续散热,然后再停。
      处理:注意防水,接好霍尔地线,然后在排查一遍全部接线。
      说的不好,大家不要见笑!
                                 

评分

参与人数 8威望 +24 幽默 +3 收起 理由
官修qq + 5 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.
wp7208335 + 3 赞一个!
liuxuejun + 3 十分精辟!
muhuabin + 2 好技术
王天库 + 3 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2018-5-11 23:10:35 | 显示全部楼层
可以~~
发表于 2018-5-11 23:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享,论坛需要你这样的大师
发表于 2018-5-11 23:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
厉害厉害:高手
发表于 2018-5-11 23:43:42 | 显示全部楼层
大师好技术 而且很详细 连表档位都标注
发表于 2018-5-12 00:13:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-12 00:15:43 | 显示全部楼层
感觉如同亲临其境。。。。
发表于 2018-5-12 06:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,不要骄傲,继续发扬
发表于 2018-5-12 06:25:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2018-5-12 07:07:49 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:56 , Processed in 0.064917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表