楼主: 453403120

富士通变频1.5出现定时灯闪三下!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
咋不早说呢n
发表于 2018-5-22 20:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
tvbs1 发表于 2018-5-21 23:25
外机板电源故障  换那个7脚的ic  这个我修多了

你们收多少钱,收八百?
发表于 2018-5-22 20:43:30 | 显示全部楼层
你怎么知道的
发表于 2018-5-22 20:45:31 | 显示全部楼层
华华诸暨 发表于 2018-5-22 20:15
你们收多少钱,收八百?

以前  一家酒店  全是富士通
发表于 2018-7-22 14:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
tvbs1 发表于 2018-5-22 20:43
你怎么知道的

收的太低懒的修
发表于 2018-7-22 15:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享的啊
发表于 2022-4-3 11:20:49 | 显示全部楼层
yaqingld 发表于 2018-5-11 16:04
大部分都是分机板的事,占9成。我遇到最多的是 外机板子无各种电压,主电源芯片损坏。  外机压缩机刚开始有 ...

我这手里有三四台富士通变频的,你说的后面的那种情况,压缩机有转动声,但就是转动不起来,一般都是那几个大电阻,拆下来清理了,还是不行,是这个电路的所有的电阻吗?
发表于 2022-4-3 11:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-31 15:35:38 | 显示全部楼层
上面有正解,就是外机板那个7脚的TOP243不好,开机几秒就烫得要死,然后保护掉电源电路次级无电压输出,内机就一直闪红灯三次。要命的是这个块开机还出一会儿电压,外机也转一会儿,让人晕转了。其实单独给外机220V电压,只要大电容上有300V,这个块就该出电压,次级是13.多和15.多和8.多电压,要是没有就修这个电路吧,换块基本就好。
发表于 2023-4-4 01:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
top243pn坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:21 , Processed in 0.054622 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表