楼主: fanglongminf

紧急求助:550L冰柜盘管后制冷效果差,请各位前辈帮忙分析一下原因。谢谢

[复制链接]
发表于 2018-5-10 20:32:43 | 显示全部楼层
冰堵时压力不是-0.1MP吗?
发表于 2018-5-10 20:34:59 | 显示全部楼层
宏扬制冷 发表于 2018-5-9 21:18
不装回铝皮讲什么都没用

这话说到点子上了
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:36:15 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-5-10 19:31
我非常赞成楼主的总结,1-用料不能省。2-工艺流程要到位。3-维修价格不能破底线。4-维修时头脑要清晰。做 ...

谢谢理解,以后如果能有好的维修经验也来分享给大家,您给我总结的更清晰更有条理。
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:40:53 | 显示全部楼层

这话没讲到点子上,关键问题找到了,等我有时间了再把这维修过程整理出来供大家分析一下,装不装铝皮对制冷肯定有影响,这话我不反对,但也不绝对。因为根不在装不装铝皮上,我本意是先初步试好了再装铝皮试机。
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:41:09 | 显示全部楼层

这话没讲到点子上,关键问题找到了,等我有时间了再把这维修过程整理出来供大家分析一下,装不装铝皮对制冷肯定有影响,这话我不反对,但也不绝对。因为根不在装不装铝皮上,我本意是先初步试好了再装铝皮试机。
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:42:10 | 显示全部楼层
大真探 发表于 2018-5-10 20:32
冰堵时压力不是-0.1MP吗?

运行时低压是-0.1MP的。
发表于 2018-5-10 20:46:59 | 显示全部楼层
fanglongminf 发表于 2018-5-10 07:44
我修了5年制冷是不假,只是以前对于冰箱冰柜不盘管,其他故障判定后修,只要内盘管的一律不修。我这个8个 ...

毛细管是不是微堵,压缩机排气不好,管道有水,制冷剂加注多或少,都可以影响制冷。
发表于 2018-5-10 20:50:10 | 显示全部楼层
fanglongminf 发表于 2018-5-10 20:42
运行时低压是-0.1MP的。

那就是冰堵了,发现冰堵应该立即停机,处理系统。长时间试机大大增加了除水难度。轻微冰堵处理,可以换过滤器,在过滤器处抽空,同时运行本机压缩机自身加温并抽空,可以同时加热管路温度。冰堵时抽空最好大于两小时
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:55:38 | 显示全部楼层
大真探 发表于 2018-5-10 20:50
那就是冰堵了,发现冰堵应该立即停机,处理系统。长时间试机大大增加了除水难度。轻微冰堵处理,可以换过 ...

谢谢,我会参考你说的方法做的。
发表于 2018-5-10 21:04:55 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2018-5-10 09:08
岛柜是玻璃盖子,本来就保温差,加上使用环境可能经常要打开盖子,所以要想达到原机效果,不能偷工减料,用 ...

确实这样,超过三百升的冰柜,尽量不要改动原机管径圈数,否则的话,很难达到原来的制冷效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 20:26 , Processed in 0.056068 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表