楼主: LHT000

看看这个风幕柜到底啥问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-6 11:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-6 12:22 编辑
lkk 发表于 2018-5-6 10:42
高压应该是1.5MP,低压0.2MP,楼主你说错了吧。这种超市裡的小风幕柜,一般都有开空调,高压1.5MP(风冷凝器 ...


不好意思,压力单位少打了小数点。柜温5度,低压0.3Mpa,高压15Mpa,环温25度左右。店里没开空调,柜子靠近门口,门是开放式的,室内与室外温度相近。目前最低温度能到5度,不停机。
高压1.5Mpa。(手机有时不太好用,输入失误)
如果关掉制冷,第二天重新打开,温度又可以降下来。然后慢慢又降不下来了。准备拆背板看蒸发器情况,因影响营业,检查时间推后。
当时高压15kg,冷凝器盘管不烫手。
室内没开空调,柜子靠近超市开放式出入口,室内温度与室外温度相近。原膨胀阀调到最大无效,目前已更换新膨胀阀和阀芯,还没调过。
 楼主| 发表于 2018-5-6 11:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 LHT000 于 2018-5-6 11:25 编辑
运城向荣电子 发表于 2018-5-6 10:48
高压15Mpa,低压3Mpa

你这高压 比氧气瓶压力都高


你好,疏忽了,没有打上小数点,是高压1.5Mpa,低压0.3Mpa。
发表于 2018-5-6 12:24:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-6 12:25 编辑
LHT000 发表于 2018-5-6 11:19
你好,室内没开空调,柜子靠近超市开放式出入口,室内温度与室外温度相近。原膨胀阀调到最大无效,目前已 ...


安装这柜子厂家估计是山寨,怎麽会把柜子安装在卖场的出入口旁?风幕柜最怕的是外部的热气与溼气,出入口刚好与室外最接近,最容易受外部温湿度影响,柜子周遭也不能有热源以及扰风,没救了,即使你把蒸发器的霜除了,没多久还是又堵霜的,估计厂家的膨胀阀也是配置错误,这种厂家真是让人长见识了。
发表于 2018-5-6 13:53:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-6 10:49
楼主的机子是在便利店裡,风冷凝器(没外移至户外,我这裡是会被退货的),高压11KG(冷凝温度30度)是不可 ...

前天刚修过一台水果用的风幕机,故障不制冷。检查后发现漏氟,检漏之后加氟22.因为是老板定做的柜子,没有铭牌。加氟到低压3公斤,高压在11公斤后制冷正常。20分钟降到1.9度停机.环境温度26度。
 楼主| 发表于 2018-5-6 14:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-6 12:24
安装这柜子厂家估计是山寨,怎麽会把柜子安装在卖场的出入口旁?风幕柜最怕的是外部的热气与溼气,出入 ...

谢谢!确实忽视了使用环境的因素。
发表于 2018-5-6 14:24:40 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-5-6 13:53
前天刚修过一台水果用的风幕机,故障不制冷。检查后发现漏氟,检漏之后加氟22.因为是老板定做的柜子,没 ...

把製冷四大件报上来吧,一个正确的匹配不可能环境温度26度,高压只有11KG,除非冷凝器以及膨胀阀配置过大,环境温度26度低压3KG(蒸发温度-6度),如果环境温度再升高至30几度,不开空调你说製冷温度下得来吗?
发表于 2018-5-6 14:35:45 | 显示全部楼层
LHT000 发表于 2018-5-6 14:10
谢谢!确实忽视了使用环境的因素。

风幕柜的安装环境条件是有限制的,环境温度27度以下,相对湿度70%以下,侧边风速不得高于0.2M/S(也就是说最好柜子旁边不要有风扰动),以上条件是最低要求,你环境温度25度OK,但相对湿度必定高于70%,才会蒸发器结满霜的状态。
发表于 2018-5-6 16:25:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-6 14:24
把製冷四大件报上来吧,一个正确的匹配不可能环境温度26度,高压只有11KG,除非冷凝器以及膨胀阀配置过大 ...

我修的这台风幕机的压缩机出口管路有2米多的蛇形管泡在水槽里面。
发表于 2018-5-6 19:21:29 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-5-6 16:25
我修的这台风幕机的压缩机出口管路有2米多的蛇形管泡在水槽里面。


把高压排气管放到水槽裡那是一种两全其美的方法,一方面帮助散热,另一方面也解决冷凝水排放问题,但这跟膨胀阀过大以及冷凝器过大无关。
发表于 2018-5-6 19:59:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-6 19:21
把高压排气管放到水槽裡那是一种两全其美的方法,一方面帮助散热,另一方面也解决冷凝水排放问题,但这 ...

我知道,现在人家楼主要解决的问题,我们是不是需要从浅显易懂的方式告诉人家呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-26 16:58 , Processed in 0.058358 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表