大金3匹柜机显示故障E3

[复制链接]
发表于 2018-5-5 19:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
查故障代码是高压保护,室外机打开查看外机翅片干净,重新开启空调,室内外机工作正常,大约1分钟后,室外机风扇停止运行,压缩机继续运行,用电流表检测发现压机电流不断上升,直至高压保护停机。我也想把风机的线并入压缩机进线,但不能从根本的解决,求高人指导!谢谢!
发表于 2018-5-5 19:45:41 | 显示全部楼层
大金什么机型,查各传感器,外机主板风机变频模块
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱蓝天大海 于 2018-5-5 20:07 编辑

照片忘了拍,R22制冷剂,室外机高压传感器断电测量,工作中测量均是接状态,室内机传感器没有测量过,我想与室内机传感器关系不大,因为,当设定温度还没达到,外机风机就先停了。外机主板风机变频模块没有检测过,我看到外风机有4根插线。
发表于 2018-5-6 21:41:59 | 显示全部楼层
应该是机房用的邮电柜机,换外机板吧,或者和你说的那样去改,不过制热就不行了。
  
发表于 2018-5-7 08:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
查室内管温。
 楼主| 发表于 2018-5-9 07:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
制冷模式,开始制冷正常,内外机工作正常,大约1分钟后外机风机就停突然了,压缩机继续运行,然后压缩机保护停机。
发表于 2023-7-29 16:27:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 盛伟国 于 2023-7-29 16:59 编辑

我昨天遇到一台多联机 内机显示0-E2 内外机重新启动后开机正常
外风机也能高速运转,制冷也正常
主压缩机和副压缩机也能正常运转,说是工作半个吧小时后就会报0-E2故障,现在不知道到底哪里除了问题。因为重新启动内外就就能正常运转,请教
发表于 2023-7-29 18:20:07 | 显示全部楼层
外机风机继电器不好了,可以并接触器下桩头,基站很多老空调都这样,懒得换板上断电器