修一台7.5千瓦2极电动机开电后就跳闸是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2010-10-5 14:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台7.5千瓦2极电动机...开电后就跳闸...电机是好的没问题...
 楼主| 发表于 2010-10-5 14:42:47 | 显示全部楼层
为什么会跳闸
////
发表于 2010-10-5 15:19:17 | 显示全部楼层
你所谓的跳闸你用的是什么闸啊   是不是漏电保护器啊   用500v兆欧表测绝缘程度
发表于 2010-10-5 15:54:57 | 显示全部楼层
如果电机是好旳:那就是空开的额定电流太小了。
发表于 2010-10-5 16:02:47 | 显示全部楼层
用漏电保护器来给三相电机加电要跏闸,十只电机有九只要跐闸,只能用空开,7.5千瓦电机额定电流不能小于40A,否则昜跐闸。
发表于 2010-10-5 19:20:42 | 显示全部楼层
1。检查进出断路器的线缆接头连接是否可靠,如果接头连接松动,导致通电有效截面过小,接头处会发热,通过连接端子把热量传输到断路器中,引起跳闸。
2、断路器安装的配电箱空间过小,散热不好,电流通过断路器产生的热量积聚也会导致跳闸,你可以打开配电箱门,用排风扇对着电箱吹风散热试试看。
发表于 2010-10-5 19:51:46 | 显示全部楼层
试三相电机时,如果空开是带漏电保护会跳闸!不要漏电部分就行了!
 楼主| 发表于 2010-10-6 16:41:41 | 显示全部楼层
为什么他换了个5.5千瓦4极的电机上去又能用不跳闸....为什么换回7.5千瓦2极和5.5千瓦2极都会跳闸呢?
 楼主| 发表于 2010-10-6 16:43:09 | 显示全部楼层
他是空开40A的.跳闸
发表于 2010-10-6 19:44:03 | 显示全部楼层
如果带有负荷的情况下,4级的转速低,负荷会小一些,电流自然就小,我想换个空开就可以解决问题